现在带压的系统不论是1次网还是2次网都要有定压补水设备,那其中定压补水泵是选择变频的水泵呢还是选择一般的水泵就可以,他的扬程和建筑物高度有关,要是锅炉房位于建筑物顶,那补水泵的扬程是不是就很小了呢。假如建筑物高50米,锅炉房位于顶部,那补水泵的扬程是不是有个15-20米九可以了呢
现在带压的系统不论是1次网还是2次网都要有定压补水设备,那其中定压补水泵是选择变频的水泵呢还是选择一般的水泵就可以,他的扬程和建筑物高度有关,要是锅炉房位于建筑物顶,那补水泵的扬程是不是就很小了呢。假如建筑物高50米,锅炉房位于顶部,那补水泵的扬程是不是有个15-20米九可以了呢
2楼
原理上是这样的,
回复
3楼
1.如果一次网和二次网完全隔离,都应设补水系统。
2.补水有多种方法,定频和变频水泵都有,具体可以找设计手册看看
3.补水泵的扬程是锅炉在什么位置没有关系,而是补水水箱的位置,假定锅炉在屋面,而补水水箱在地下室,补水泵的压力自然要克服锅炉与补水箱之间的静压差。
回复
4楼
如果补水箱也同样位于屋顶,补水泵的扬程也就很小了吧
回复
5楼
一般的水泵就可以
回复
6楼
水泵直启还是变频主要看怎么控制,如果是电接点压力表的话用直启就可以,如果压力传感器这种精密控制还是变频的话,水压低时工频,接近设置补水压时低频,以避免一直工频把水补过了,个人认为变频好点,在工地调试时省不少事,但是就看甲方能不能接受这个价格,补水的压力就是看补水接入点到系统最高点的静压差再加五米余量,
回复
7楼
选变频的当然要好一些,补水压力稳定,但是造价要搞一些。
回复
8楼
用定频的小流量慢慢补不行吗?
回复
9楼
要是选一般的水泵的话,我用电接点压力表控制 设压力的上下限,另一边选小点的定压罐,配点加点压力表和 电磁阀泄水,行不行
选一般水泵时要是补水的话电接点压力表的上下限一般为多少?