虹吸系统,最大负压是85Kp吗?最小负压呢? 一般我们用软件校核的时候都是按照最大负压85KP来计算的,但是在一定的情况下负压会比校核时的负压大,那么会出现什么情况呢? 会不会是虹吸系统不成立?还是虹吸系统崩溃呢? 设计院老是自己把我们出的虹吸系统图更改,虹吸系统会出现一些什么问题呢?
虹吸系统,最大负压是85Kp吗?最小负压呢?
一般我们用软件校核的时候都是按照最大负压85KP来计算的,但是在一定的情况下负压会比校核时的负压大,那么会出现什么情况呢?
会不会是虹吸系统不成立?还是虹吸系统崩溃呢?
设计院老是自己把我们出的虹吸系统图更改,虹吸系统会出现一些什么问题呢?
2楼
问问他为什么改啊,呵呵
回复
3楼
不会做额。。。。
回复
4楼
厦门泰星机电工程有限公司从事吉博力给排水系统销售与设计,包括卫生间的同层排水和虹吸式屋面雨水排放系统。吉博力创立于1874年,130年来一直专注于卫浴技术及建筑给排水领域,是这个领域的领军公司,同时经过全球最权威的虹吸系统BAA认证。不论工程的规模大小、工程的繁复与否,您都可以交给我们。
公司:厦门泰星机电工程有限公司
地址:福建省厦门市厦禾路837号二层之10号
电话:0592-5183179
传真:0592-3778208
邮箱:
Tx@Xmtaixing.Com
网址:
Http://Www.Xmtaixing.Com
回复
5楼
你是厂家的吧?设计院为什么该你的图呢?我认为可能是你的图太理想化,没有考虑实际工程中的一些特殊情况。比如检修问题、比如与梁板柱的碰撞问题、比如堵塞问题、比如清通问题等等。
回复
6楼
你好,最低负压定在-85其实挺有风险的,建议提高到-75kpa,国外有研究试过负压一直降的过程中到达-75Kpa之后就会突然跳到-90发生气蚀。
设计院修改您的虹吸系统图具体是修改哪些东西能详细说明清楚吗?改计算数据和改管路是不同情况,设计院一般有可能是因为管线综合的原因不得不修改管路。
回复
8楼
不能太理想化,适当保守点,因:
1一般水质?并非纯水
2考虑温度会发生变化,饱和压力或汽化压力变低?
3其他不可测因素等
回复
9楼
谢谢大家的建议,我们是厂家,也是虹吸设计公司,我们出的图,设计院总私自更改,假如出了问题,我们又必须承担的责任。
好好向大家学习学习。
回复