一般情况下,低压配电柜中的63A,100A,160A,200A,225A,250A,400A,630A,1000A,1600A,2000A断路器分别需要配备抽屉小室的高度是多少?
一般情况下,低压配电柜中的63A,100A,160A,200A,225A,250A,400A,630A,1000A,1600A,2000A断路器分别需要配备抽屉小室的高度是多少?
2楼
250A及以下200mm高小室
400A及以下400mm高小室
630A及以下配600高小室
1000以上就不做抽屉了
回复
3楼
GCS柜225A及以下配一单元小室(160mm),400A及系列以下配二单元小室(320mm),630A及以下配3单元小室(480mm)
回复
4楼
现在很多是非标的,只要短路器等元气件可以放下就可以拉.当然630A以上的就不方便做抽屉了
回复
5楼
多谢各位
回复
6楼
准确的说是630A以上就不做抽屉了,根据个人经验,建议400A以上就不做抽屉了,垂直母线和开关之间的连接点容易出问题。
回复
7楼
是GCS吧?那MNS呢?也说说吧
回复
8楼
应该说是400A以上建议不要做抽屉,因为超出400A以后,无论是GCS还是MNX抽屉都要装两套抽屉后壁,两套出线转接件,而且插头(SJY)最大为200A,400以上基本每项要配4片,所以进线+出线要24片(四级要36片)你想这么多插片,抽屉插到垂直排上要多大的力,而且GCS是用一个推进机构推进的,更难到位了,即使推进了也难保证每个插头都接触很好,接触不好,接触点容易发热。有的不通,那相对应的同项其他线就超载,也容易出事故,同时这两种抽屉的二次插件接触面都不是很大,要求安装接触精度很高,这样大的抽屉加插件用力推进推出,容易造成安装二次插件的支架变形,造成二次插件时通时断,所以建议400以上GCS,MNX尽量不要做抽屉,除非柜子是简易型的,插件也是比较好的梯形等阻力很小的插件。或我们在在与一些配件厂家配合从新设计一种阻力小的一次插件,同时二次插件也改成接触面较大的,当然,标准抽屉后壁和一些相关的部件要变动了。
回复
9楼
上面提到的我同意,但可以改为GCK呀,630及以下都可以做抽屉,800A及以上最好用ACB开关。
回复
10楼
是不是ABB开关呀
回复
11楼
ACB开关是框架开关的意思
回复