求教低压开关柜抽屉中小室高度与断路器的搭配
tonay
tonay Lv.2
2006年08月15日 11:31:05
来自于断路器
只看楼主

一般情况下,低压配电柜中的63A,100A,160A,200A,225A,250A,400A,630A,1000A,1600A,2000A断路器分别需要配备抽屉小室的高度是多少?

一般情况下,低压配电柜中的63A,100A,160A,200A,225A,250A,400A,630A,1000A,1600A,2000A断路器分别需要配备抽屉小室的高度是多少?
免费打赏
wysh
2006年08月15日 13:32:42
2楼
250A及以下200mm高小室
400A及以下400mm高小室
630A及以下配600高小室
1000以上就不做抽屉了
回复
qjw0605
2006年08月16日 10:44:05
3楼
GCS柜225A及以下配一单元小室(160mm),400A及系列以下配二单元小室(320mm),630A及以下配3单元小室(480mm)
回复
cfaazz
2006年08月20日 19:22:53
4楼
现在很多是非标的,只要短路器等元气件可以放下就可以拉.当然630A以上的就不方便做抽屉了
回复
tonay
2006年08月22日 16:04:33
5楼
多谢各位
回复
xkaiyun
2006年08月23日 11:35:28
6楼
准确的说是630A以上就不做抽屉了,根据个人经验,建议400A以上就不做抽屉了,垂直母线和开关之间的连接点容易出问题。
回复
t800
2006年08月23日 11:45:18
7楼

是GCS吧?那MNS呢?也说说吧
回复
hwc_wy
2006年08月26日 15:09:29
8楼
应该说是400A以上建议不要做抽屉,因为超出400A以后,无论是GCS还是MNX抽屉都要装两套抽屉后壁,两套出线转接件,而且插头(SJY)最大为200A,400以上基本每项要配4片,所以进线+出线要24片(四级要36片)你想这么多插片,抽屉插到垂直排上要多大的力,而且GCS是用一个推进机构推进的,更难到位了,即使推进了也难保证每个插头都接触很好,接触不好,接触点容易发热。有的不通,那相对应的同项其他线就超载,也容易出事故,同时这两种抽屉的二次插件接触面都不是很大,要求安装接触精度很高,这样大的抽屉加插件用力推进推出,容易造成安装二次插件的支架变形,造成二次插件时通时断,所以建议400以上GCS,MNX尽量不要做抽屉,除非柜子是简易型的,插件也是比较好的梯形等阻力很小的插件。或我们在在与一些配件厂家配合从新设计一种阻力小的一次插件,同时二次插件也改成接触面较大的,当然,标准抽屉后壁和一些相关的部件要变动了。
回复
wxw2007
2006年08月27日 10:01:47
9楼
上面提到的我同意,但可以改为GCK呀,630及以下都可以做抽屉,800A及以上最好用ACB开关。
回复
tjhy810
2006年08月28日 19:19:44
10楼

是不是ABB开关呀
回复
wstj7027
2006年09月01日 15:19:12
11楼
ACB开关是框架开关的意思