人防求救
98gp009
98gp009 Lv.2
2006年08月15日 11:12:15
只看楼主

请大家帮帮忙,我第一次做人防,请问一下两个防护单元的消防要分开设吗?是不是喷淋要各个单元要分设水流指示器?消火栓的管需要分开设吗?

请大家帮帮忙,我第一次做人防,请问一下两个防护单元的消防要分开设吗?是不是喷淋要各个单元要分设水流指示器?消火栓的管需要分开设吗?
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月15日 12:21:55
2楼
消防均按防火分区设置,不考虑防护单元,亦即战时不考虑消防。
回复
98gp009
2006年08月15日 12:41:12
3楼
老王,我觉得你挺有经验的!能不能把你QQ号告诉我一下,有时候有问题方便请教一下.我经验不足,但又没有师傅!可以帮我一下吗?
回复
ah-wangjun
2006年08月15日 12:54:42
4楼
可以直接打电话给我:021-52377399-810,13816525554
回复
98gp009
2006年08月15日 13:03:13
5楼
呵呵!你别骂我烦和浪费你电话费啊!我在昆明呀!
回复
jianyh
2006年08月15日 16:02:09
6楼
哈哈!!我也给你打电话的!!!

你太好了!!
回复
ah-wangjun
2006年08月15日 17:31:58
7楼
没问题,希望能和大家多交流。
回复
marlboro777
2006年08月16日 09:02:07
8楼
人民防空地下室设计规范

Code for design of civil air defence basement

GB 50038—2005
6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:

1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;

2 防护阀门的公称压力不应小于1.OMPa;

3 防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀;

这个应该包括消防管道在内吧?
回复
ah-wangjun
2006年08月16日 10:11:27
9楼
是的,包括消防管道在内。
回复
dickiew2002chang
2006年08月16日 13:38:21
10楼
哈哈,我也在这儿拜老王为师了,我在北京!有难题找您!:)
回复
ah-wangjun
2006年08月16日 15:02:58
11楼


技术问题,大家探讨,不用客气
回复

相关推荐