配电网采用环网结构,有配电变压器11kV/400V配电到用户。11kV采用环网结构(平日里开环运行),每个环有很多个配电变压器,11kV母线上配有接地电抗,如果其中一段11kV线出现非全相运行(单相断路),此时合11kV的环形开关会不会有问题啊?假设两端的11kV母线电压完全相同上图为11kV配电环网结构,开环运行;下图为11/0.4kV客户变电站。F点为单相断线点[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 22:18 编辑
配电网采用环网结构,有配电变压器11kV/400V配电到用户。11kV采用环网结构(平日里开环运行),每个环有很多个配电变压器,11kV母线上配有接地电抗,如果其中一段11kV线出现非全相运行(单相断路),此时合11kV的环形开关会不会有问题啊?假设两端的11kV母线电压完全相同
上图为11kV配电环网结构,开环运行;下图为11/0.4kV客户变电站。F点为单相断线点
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 22:18 编辑 ]
12楼
因为单相断线故障是非对称故障,非对称故障发生后将会有零序电流通过(两端11kV侧都配有接地电抗器),但不知零序电流将会有多大?
回复
13楼
10kV环网供电线路的保护一般用断路器的,配电单元的保护是用熔断器的,零序电流保护很少用.如果用,零序电流多大一般是由负荷电流来决定的呀,怎么会不知道大小呢?不明白
回复
14楼
不建议合环。单相断路在其他两相中的电流会增大,并且出现负序电流。不合环在在一侧有,合环后两侧都有,不利于安全。
回复
15楼
11kV线路单相故障后的零序、负序电流大概能相当于正常运行时电流的百分之多少,因为我不记得怎么计算了,所以不太确定会不会导致零序保护动作。(我们11kV馈线配有零序保护)
回复
16楼
谢谢。我觉得也应该有负序和零序电流,但不知会有多大?你所说的负序电流引发的安全问题,具体体现在哪些方面呀?
回复
17楼
假设三相电流原本是完全对称的,如果发生一相断线,其零序电流和负序电流大小应该都是1/3的相电流。
回复