【请问】11kV单相断线后的并网问题
wylgood1
wylgood1 Lv.3
2011年11月29日 22:12:53
只看楼主

配电网采用环网结构,有配电变压器11kV/400V配电到用户。11kV采用环网结构(平日里开环运行),每个环有很多个配电变压器,11kV母线上配有接地电抗,如果其中一段11kV线出现非全相运行(单相断路),此时合11kV的环形开关会不会有问题啊?假设两端的11kV母线电压完全相同上图为11kV配电环网结构,开环运行;下图为11/0.4kV客户变电站。F点为单相断线点[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 22:18 编辑

配电网采用环网结构,有配电变压器11kV/400V配电到用户。11kV采用环网结构(平日里开环运行),每个环有很多个配电变压器,11kV母线上配有接地电抗,如果其中一段11kV线出现非全相运行(单相断路),此时合11kV的环形开关会不会有问题啊?假设两端的11kV母线电压完全相同
上图为11kV配电环网结构,开环运行;下图为11/0.4kV客户变电站。F点为单相断线点
11kV配电环网结构,开环运行.jpg
110.4kV客户变电站.jpg

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 22:18 编辑 ]

11kV配电环网结构,开环运行.jpg


110.4kV客户变电站.jpg

免费打赏
zyz8438
2011年11月30日 14:30:23
2楼
断线,合环不会有问题!
回复
wylgood1
2011年11月30日 20:13:27
3楼
谢谢电老鼠,我还想问下,断线的话中性点的零序电流能有多大,大概相当于正常电流的百分之多少,因为装设的有零序保护,担心会误动。谢谢啦
回复
dlizhengang
2011年11月30日 23:15:08
4楼
不管出现什么故障,运行人员都会把该段隔离后,才会和环网开关,你的假设一般不成立,供电公司运行员工的解答。
回复
eleven9240
2011年12月01日 17:56:28
5楼
学习啦 这么有用 酷
回复
wylgood1
2011年12月01日 21:35:53
6楼
谢谢dlizhengang,我也是搞运行相关的,因为单相断线故障非常少见,因此上次出现之后引发了一些讨论,我自己感觉合环后再隔离故障点应该没问题,但不敢肯定,所以在这里请教大家
回复
hiker1983
2011年12月01日 22:39:17
7楼
建议楼主看下环网供电系统图,
环网供电一般都是三个间隔,二个环缆进出线柜和一个负荷开关熔断器组合电器柜.当出线单相断路故障时,熔断器熔断推动负荷开关开断.切断故障点,找到故障前后,将开环处负荷开关关合,给故障点之后的用户供电,再对隔离开的故障进行维修.环网供电的最大优点就是提高供电可靠性.减少非故障点的停电时间.
回复
wangjiafeng246
2011年12月02日 11:13:34
8楼
路过,学习了
回复
wylgood1
2011年12月02日 19:40:12
9楼
谢谢hiker1983。但是11kV单相断线并未引起保护动作(两端11kV侧配置有过流和接地保护),应该未达到保护设定值,断线故障电流应该不是很大。但是如果在单相断线的状态下合上11kV的开环点,不知道零序电流会不会大到足以使接地保护动作的地步。

不知道我有没有把问题描述清楚,但这里不能贴图,真头疼啊
回复
zyz8438
2011年12月03日 22:01:48
10楼


为什么会担心过流保护和接地保护会动作?不是很明白!
回复
fx285219304
2011年12月05日 15:11:52
11楼
路过学习
回复

相关推荐

APP内打开