请教高人指点:原设计为分支电缆分别进各楼层总盘,现改为在断路器进线端做并头,这样的话,"比如框架100A的断路器,那接线端电流一定超过100A"断路器是否能否承受?
请教高人指点:
原设计为分支电缆分别进各楼层总盘,现改为在断路器进线端做并头,这样的话,"比如框架100A的断路器,那接线端电流一定超过100A"断路器是否能否承受?
12楼
可以
回复
13楼
这是电路中常用的T型接法,只要实现电流不超过设计电流值就可以了。只不过就是不太规范罢了
回复
14楼
商业建筑中比较常用
回复
15楼
是啊。 做并接后,以前的电缆载量肯定不够了,还有并接后的线必须能够被前端的断路器保护,不然违反低压供配电设计规范......-.-#我觉得这样浪费电缆...
回复
16楼
这样连接肯定不规范,线路的载流量不能超过断路器的额定电流.
回复
17楼
回8楼:两条电缆在断路器前端T接,其中一条引去其它地方由下级断路器进行保护,一条还是经过断路器,此断路器只对经过的这条电缆进行保护;
谢谢10楼!虽然这种做法不太常用,可是在一些电流不大的场合,为了省事和方便,还是有人会这么做的
回复
18楼
这样做是放射和干式相结合的方法``````