断路器问题,求教高人
yixijian
yixijian Lv.2
2006年08月15日 11:00:10
来自于断路器
只看楼主

请教高人指点:原设计为分支电缆分别进各楼层总盘,现改为在断路器进线端做并头,这样的话,"比如框架100A的断路器,那接线端电流一定超过100A"断路器是否能否承受?

请教高人指点:
原设计为分支电缆分别进各楼层总盘,现改为在断路器进线端做并头,这样的话,"比如框架100A的断路器,那接线端电流一定超过100A"断路器是否能否承受?
免费打赏
yixijian
2006年08月15日 11:28:05
2楼
我自己顶一下 高手如没看清楚请留言
回复
zwzhong
2006年08月15日 15:28:55
3楼
你讲的好似链接吧?若是链接只要相间安全距离够就没问题。
回复
huangwanying
2006年08月15日 15:58:05
4楼
楼主说的是T接线吧,两条电缆是在断路器前T接,不经断路器,没有关系呀
回复
zhongmx
2006年08月20日 10:35:33
5楼
对高层建筑采用这种配电方式 ,供电的可靠性要受到引响
回复
lmcheng8
2006年08月20日 10:53:02
6楼
要考虑总电缆线的电流,是否超了,并起来后对断路器下端没有影响,当然安全系数降低
回复
wysh
2006年08月20日 11:52:34
7楼

不经过断路器,保护怎么办?
回复
rfxtt
2006年08月20日 14:00:55
8楼
我想 楼主的意思大概是怕断路器进线端子能否承受超过100A的电流吧 其实如果超过不多完全可以
其实楼住也没必要担心 施工时T接点一般都不在断路器端子上 而是通过经过绝缘子支撑的铜排分开的
回复
rfxtt
2006年08月20日 14:10:33
9楼


黄婉盈女士 很有个性的女子我对你印象很深刻啊
他的意思是懒省事 T接点就用断路器的进线端子 省去T接铜排 对不?楼住?
回复
wuhy1108
2006年08月20日 16:47:39
10楼
回复
huanahu
2006年08月20日 19:04:00
11楼

这样断路器的端子上会过热的!这种方式应该是链接.对高层建筑采用这种配电方式 ,供电的可靠性不好!
回复