关于10kV负荷开关开断电缆充电电流的问题
fturtu
fturtu Lv.2
2006年08月15日 10:31:35
只看楼主

10kV负荷开关开断电缆充电电流,国标规定是10A,那么开断是超过10A的负荷开关好,还是低于10A的好,并且为什么还要检测负荷开关对架空线充电电流的开断,国标规定是1A,这个又这么小,不互相矛盾吗?

10kV负荷开关开断电缆充电电流,国标规定是10A,那么开断是超过10A的负荷开关好,还是低于10A的好,并且为什么还要检测负荷开关对架空线充电电流的开断,国标规定是1A,这个又这么小,不互相矛盾吗?
免费打赏
fturtu
2006年08月17日 15:56:17
22楼
开断空载变压器和电抗器,开断电感性小电流时,由于电弧不稳定,在电流过零前会出现电流截断的现象。这种截流是引起过电压的原因,称为截流过电压。
回复
shari618
2006年08月17日 20:05:27
23楼

截流过电压和电感成正比,和电容成反比,就是开断大电感和小电容比较难,电缆充电电流为容性,所以我认为还是低于10A的好,有没有熟悉负荷开关的回答一下啊?
回复
fturtu
2006年08月25日 13:33:17
24楼
期待能有人回答!
回复
ccc678
2006年08月25日 14:22:09
25楼
是不是说当电容电流趋近于零时,分断越来越困难?
或者在趋近于零时有一个拐点?
回复
fturtu
2006年08月31日 10:03:00
26楼

不是。
回复
jk_00
2007年06月06日 15:30:09
27楼
谢谢西门把这个帖子又想起来,确实是个精彩的帖子.加精处理!
回复
hero_rayee
2008年03月25日 09:34:23
28楼
???
回复
zhaokc
2009年03月26日 08:42:43
29楼
以下是引用fturtu在2006-08-15 10:31:35.0发表的内容:
“10kV负荷开关开断电缆充电电流,国标规定是10A,那么开断是超过10A的负荷开关好,还是低于10A的好,并且为什么还要检测负荷开关对架空线充电电流的开断,国标规定是1A,这个又这么小,不互相矛盾吗?”


期待有人回答。新标准中还有“接地故障条件下的电缆充电电流和线路充电电流开断能力”试验,(额定值规定为正常条件下的√3倍),这个参数与开断电缆充电电流到底是越大越好,还是越小越好?
回复
zhaokc
2009年09月25日 17:21:02
30楼
再顶!!!!
回复
jenny1025
2013年08月14日 13:01:49
31楼
关于这个问题我认为是这样的:
1. 对于电缆线路,对地电容电流较大,架空线路较小,对于10kV而言,电缆充电电流10A,架空线路充电电流1A应该是其最小值;
2. 对于负荷开关,若能开断此值与负荷电流,则能开断其间的任何一个电流值;
3. 不同厂家的负荷开关,开断原理不同,比如能开断10A,并不一定能开断小于此值的任何电流。
回复