10kV负荷开关开断电缆充电电流,国标规定是10A,那么开断是超过10A的负荷开关好,还是低于10A的好,并且为什么还要检测负荷开关对架空线充电电流的开断,国标规定是1A,这个又这么小,不互相矛盾吗?
10kV负荷开关开断电缆充电电流,国标规定是10A,那么开断是超过10A的负荷开关好,还是低于10A的好,并且为什么还要检测负荷开关对架空线充电电流的开断,国标规定是1A,这个又这么小,不互相矛盾吗?
2楼
期盼ing
,我也晕了
回复
3楼
我的观点是开断超过10A的负荷开关好,理由是:负荷开关的灭弧性能越好,可以大大减少或避免在开断空载线路的电弧重燃,从而降底空载线路的分闸过电压.开断超过10A的负荷开关的灭弧性能总比开断低于10A的负荷开关好吧?外行之见啊.
回复
4楼
不是很清楚.
我认为小桥流水说的对.
用10A的能力,去开断1A应该可以.
而用1A的能力,去开断10A应该就不可以了.
回复
5楼
还是没有高手能够回答!
回复
6楼
断路器开断小容性电流可不是越小越好开断。我们知道灭弧室产生的纵磁场来扩散电弧,当电流小到一定程度,磁场也会很小,扩散能力也很差,有可能开不断有较高恢复电压(如容性回路)的电流回路。这在过去油开关年代更是个难题。这就是“R”触头结构为什么在此领域有优势的原因。大部分灭弧的原理都是依靠自身产生的能量再熄灭自己,节省了操作功,这就是自能式的好处。
回复
7楼
那么是否sf6负荷开关的开断容性电流的性能要好一些?
回复
8楼
SF6开关开断容性电流的性能要好一些,尤其操作(包括截流)过电压较低。但其有个临界开断电流,也就是灭弧能力最小的电流值,一般找燃弧时间最长那点。GB1984-2003有更详尽的描述。
回复
9楼
开断电缆充电电流当然是越高越好.SF6负荷开关相对于普通负荷开关来说性能要好一点.
国外品牌的SF6负荷开关开断电缆充电电流高的能做到50A.
电缆是入地的,架空线是在天上的,对地的电容电流是不同的,要求也就不一样了.
回复
10楼
同样sf6负荷开关也要进行10kV负荷开关开断电缆充电电流,国标规定是10A和对架空线充电电流的开断,国标规定是1A,这又是为什么?
回复
11楼
电网中电容性负荷有两种:第一种是余弦电容器组,它用于提高电网电压、减小线路损耗,无功补偿;第二种是空载输电线路,包括架空线和电缆。
回复