如题:BH互感器在安装配件里都带有两个圆形绝缘垫,如果在安装时没有加装绝缘垫,将互感器直接用安装板加螺钉固定在裸母排上在大电流时(大约1500A时)是否会引起安装铁件发热将互感器外壳熔化。各位大侠们给能否菜鸟解释一下是否会发生这种现象,如果会发生请帮解释一下原理。
如题:BH互感器在安装配件里都带有两个圆形绝缘垫,如果在安装时没有加装绝缘垫,将互感器直接用安装板加螺钉固定在裸母排上在大电流时(大约1500A时)是否会引起安装铁件发热将互感器外壳熔化。各位大侠们给能否菜鸟解释一下是否会发生这种现象,如果会发生请帮解释一下原理。
2楼
应该不会的,因为一般母线是铜、铝材质的,这样就构不成闭合磁路,就不会产生涡流效应。
回复
3楼
回复
4楼
如果是在一整条母排上,中间没有接点,想不出会因此而导致发热的理由
回复
5楼
楼主说的不是涡流问题,而是裸母排上有大电流时(如1500A),母排本身发热,引起互感器损坏。
问题是互感器不能直接固定在母排。
回复
6楼
原则上超过3000A的电流互感器用浇筑式,
回复
7楼
谢谢大家的回答,本人也认为正常情况下应该是不会发热的,但不知道在谐波含量过大的系统里会不会出问题。
回复
8楼
原则上超过3000A的电流互感器用浇筑式
回复
9楼
能举个例子吗?
谐波含量过大的系统
回复
10楼
看起来好像固定的铁片上也是有和母排一样的电流,但是母排的电阻率比铁低,而且设计时候母排都有裕量,电流几乎都经过母排。
回复
11楼