监理非说15m/s速度过大,已经纠结了两个月了
dwinters
dwinters Lv.3
2011年11月29日 15:31:18
只看楼主

求助,雨水方涵消能及水速问题! 现在在设计过程中遇到一个很棘手的问题。做一个市政工程的设计,其中该项目地块有一条大的排水冲沟,大概500米长,高差在30米左右。 现在将两条冲沟里布置雨水方涵,尺寸为4mx3m,让雨水通过方涵顺利排往大海。现在存在一个问题,方涵里水流速度过大,然后就采取方涵消能措施。设置两个消力池,基本上能使流速在消能前降到15m/s,消能后达到5m/s。现在存在一个问题,监理不承认啊!说15m/s速度依然过大啊!这个问题已经纠结了两个月了!!对了,这个是国际工程,业主监理的权力挺大的,真心斗不过啊,虽然tm的他们也没有多少技术实力。关键是他们越是没有技术实力,越是难办!他们不懂,还尽瞎扯蛋!

求助,雨水方涵消能及水速问题!
现在在设计过程中遇到一个很棘手的问题。求助:1、关于雨水方涵,有没有规范对其流速进行明确的限制?如有的话,到底是哪个规范啊?
2、各位有方涵设计经验的,你们在设计过程中,怎么对待这个流速的啊?一般按照多大的进行计算的?
PS :室外排水规范里4.2.5有相应的规范,但是,我们这个不能按照室外排水来做啊,应该按照防洪工程来做啊。
免费打赏
huangzhimin
2011年11月30日 14:02:41
12楼
可参见《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)第4.2.6条规定: 排水明渠的最大设计流速,应符合下列规定:
1 当水流深度为0.4~1.Om时,宜按表4.2.6的规定取值。(表中明渠类别为混凝土,最大设计流速为4.0m/s)
2 当水流深度在0.4~1.Om范围以外时,表4.2.6所列最大设计流速宜乘以下列系数:
h<O.4m 0.85;
1.O<h<2.Om 1.25;
h≥2.Om 1.40。
注:h为水流深度。
(该条2规定说明:最大设计流速与设计雨水量有关)
回复
wang060221327
2011年11月30日 17:26:25
13楼
我觉得可以按照< <室外排水规范> >里4.2.6有相应的规范来做,雨水箱涵也算是室外排水明渠啊..雨水管道有时候也会就近接入排洪箱涵的..只要按流速符合相应的标准,为什么不可以呢...还有就是逐级跌水消能嘛...流速可以减下来啊..
回复
fusm123
2011年11月30日 20:22:48
14楼
你用的什么计算软件啊?想学习一下,谢谢!
回复
mzhstar
2011年11月30日 20:47:25
15楼
我记得设计手册上混凝土材料最大流速10m/s,按这样15是有些大,可以设置台阶式跌水减小坡度和流速。
回复
vico_raul
2011年11月30日 21:52:04
16楼
15米/秒的流速确实是有些大了,室外排水设计规范有规定箱涵的水流流速限制的
回复
山泉雾雨
2011年12月01日 08:42:20
17楼

有道理,很实用!
回复
weiwei4206
2011年12月01日 09:09:56
18楼
噢噢 新手飘过。
回复
yanlchou
2011年12月01日 09:10:22
19楼
学习中!
回复
zica
2011年12月01日 11:31:04
20楼


10m/s说的是金属管道最大流速
非金属管道最大是5m/s
回复
鸿业gps
2011年12月01日 13:07:25
21楼
流速15m/s肯定严重超标了
回复