求助,雨水方涵消能及水速问题! 现在在设计过程中遇到一个很棘手的问题。做一个市政工程的设计,其中该项目地块有一条大的排水冲沟,大概500米长,高差在30米左右。 现在将两条冲沟里布置雨水方涵,尺寸为4mx3m,让雨水通过方涵顺利排往大海。现在存在一个问题,方涵里水流速度过大,然后就采取方涵消能措施。设置两个消力池,基本上能使流速在消能前降到15m/s,消能后达到5m/s。现在存在一个问题,监理不承认啊!说15m/s速度依然过大啊!这个问题已经纠结了两个月了!!对了,这个是国际工程,业主监理的权力挺大的,真心斗不过啊,虽然tm的他们也没有多少技术实力。关键是他们越是没有技术实力,越是难办!他们不懂,还尽瞎扯蛋!
求助,雨水方涵消能及水速问题!
现在在设计过程中遇到一个很棘手的问题。求助:1、关于雨水方涵,有没有规范对其流速进行明确的限制?如有的话,到底是哪个规范啊?
2、各位有方涵设计经验的,你们在设计过程中,怎么对待这个流速的啊?一般按照多大的进行计算的?
PS :室外排水规范里4.2.5有相应的规范,但是,我们这个不能按照室外排水来做啊,应该按照防洪工程来做啊。
2楼
非常着急,请求帮忙
回复
3楼
没有人帮忙回复一下吗?
回复
4楼
你说的是做雨水箱涵吧,如果箱涵的坡度太大导致流速过大的话,确实是要注意的事,而且15m/s也确实太多了,箱涵受不了这么大的流速长期的冲刷啊,要是只有个6、7m/s还好说。
这个问题解决起来不是也很难,你可以考虑做阶梯式箱涵,就是每隔一段(5-10米都成,这个你设计来定)涵洞做一个跌水,每次跌0.5或1左右都成,但是最好别大于1米,这样在坡度较大的位置设置跌水,其他位置都正常按小坡度来控制,我曾经做过200米涵洞10米高差的,最后也是这么做逐级跌水的,而且据说也已经修好了。最后一点,一定要考虑结构的问题,最好让你们结构的人来核对一下你做的箱涵是不是能稳定在坡道上,可以考虑让他们做一些结构的处理
回复
5楼
“设置两个消力池,基本上能使流速在消能前降到15m/s,消能后达到5m/s。“
你的帖子没看太懂哦 你不是讲经过效能后 流速已经低于5m/s。了么
回复
6楼
我觉得 最主要是你的 流量是多少 你没说,按你的流速倒退 你这山洪 流量都打到18万升每秒了!!
回复
7楼
我觉得 最主要是你的 流量是多少 你没说,按你的流速倒退 你这山洪 流量都达到18万升每秒了!!如果流量真的很大,你只有放大尺寸,流量小得话你可以考虑向上面说的跌水解决。
回复
8楼
学习中!路过!
回复
9楼
楼主这个问题可以请教水工专业啊。。。对于水流减速。。他们或许有更好的意见
回复
10楼
"设置两个消力池,基本上能使流速在消能前降到15m/s,消能后达到5m/s。现在存在一个问题,监理不承认啊!说15m/s速度依然过大啊!"
没有看明白,你消能达到5m/s了,监理怎么说15m/s速度依然过大?前后矛盾
回复