地块内有开闭站,可以提供10KV电源,厂家样本说明该电机可以0.38KV、6KV、10KV供电,考虑380V供电,即使采用降压启动,启动电压也很大,10KV供电是否可行?如果可行的话,需要在开闭站还是制冷机房内设什么保护装置,制冷机房内是否需要设高压柜之类的?
地块内有开闭站,可以提供10KV电源,厂家样本说明该电机可以0.38KV、6KV、10KV供电,考虑380V供电,即使采用降压启动,启动电压也很大,10KV供电是否可行?如果可行的话,需要在开闭站还是制冷机房内设什么保护装置,制冷机房内是否需要设高压柜之类的?
2楼
这个问题可以这样回答:
第一,不是启动电压太大,是启动电流太大。
第二,10KV是可行的。
第三,开闭所设置正常的出线继电保护,制冷机房设置电动机相关继电保护,具体你查GB/T50062-2008这本规范吧。
第四,制冷机房肯定要设置高压柜。
回复
3楼
沙发回答得很完善,你要做的话,最好咨询供电局
回复
4楼
都500KW了 ,那必须要上10KV高压啊!
回复
6楼
赞同沙发和地下室的意见,
回复
7楼
回复
8楼
电机是380V的,如果直接启动会造成电压降太大,应该用软启动或变频器控制吧?
回复
9楼
2楼回复的很好,完全同意
回复
10楼
特高压直流输电
回复
11楼
制冷机房设置高压柜
回复
12楼
学习!学习!再学习!感谢你们的留言