在垂直风管内设置喷头是否需要3000mm一个?
windwindy
windwindy Lv.3
2006年08月14日 20:09:07
只看楼主

手上一个工程,在垂直风管内设置了喷淋头,是否需要3000mm一个?或者有没有什么更好的办法?

手上一个工程,在垂直风管内设置了喷淋头,是否需要3000mm一个?或者有没有什么更好的办法?

1155557942585.JPG

免费打赏
ah-wangjun
2006年08月14日 22:38:00
2楼
这是什么风管?什么规范要求设置喷头?
回复
visevesa
2006年08月15日 13:23:19
3楼
什么风管?风管内不得设置喷头.
回复
windwindy
2006年08月15日 20:38:15
4楼
汽车总装车间内,加油机旁边的排风管.是美国FORD公告与AON保险的要求.
回复
marlboro777
2006年08月16日 08:58:20
5楼
有机废气,应该是按照美标来的吧,你自己去查美标吧……我看英文头大
回复
windwindy
2006年08月16日 21:45:57
6楼
偶的神啊,NFPA\FM 脑袋大大的
回复
annuge
2006年08月17日 17:19:06
7楼
垂直风管内设置了喷淋头!真够能折腾的!要真施工起来,慢慢折腾吧……