由消防控制中心接通应急照明,原理是什么?
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2011年11月29日 11:11:20
来自于照明工程
只看楼主

由消防控制中心接通应急照明,这个设计图 原理是什么?我想了半天 ,没看懂,。希望有高手赐教啊。。。由消防控制中心接通应急照明,这个设计图 原理是什么?我想了半天 ,没看懂,。希望有高手赐教啊。。。

由消防控制中心接通应急照明,这个设计图 原理是什么?

我想了半天 ,没看懂,。
希望有高手赐教啊。。。

由消防控制中心接通应急照明,这个设计图 原理是什么?

我想了半天 ,没看懂,。
希望有高手赐教啊。。。

3219S~)V8QND6G.jpg


123.jpg


123123123AVP.jpg

免费打赏
zhanlang2008
2011年12月04日 22:01:38
12楼
学习了啊 很赞同啊
回复
intertu
2011年12月04日 22:03:09
13楼
上面那张图,照明电源平时由市电供给,当发生火灾市电切断时,抑又下面的EPS或其它不间断电源电源供给。
回复
ggz056
2011年12月04日 22:09:58
14楼
这个问题不好说 ,以前我都画在前面,前几天菏泽一项目,审图中心要我改在后面,至今没弄清谁对谁错,各有各的理由。
回复
qiwenzhang
2011年12月05日 14:15:50
15楼
很不错的,支持一下。
回复
fox-wolf
2011年12月05日 17:47:20
17楼
这个图有问题,疏散指示灯是常亮状态,不应由节能开关控制,应与受控应急照明分开接线。
回复
不下棋的棋手
2011年12月06日 11:55:41
18楼
回复不错,支持一下。
回复
pxc139
2011年12月06日 20:09:14
19楼
基本没错,N线不用接入开关吧
回复
chjs001
2011年12月10日 14:18:26
20楼
楼主有没有图发来参考一下啊
回复
sunrise20
2011年12月14日 13:00:49
21楼
你说的很不错!谢谢