地下车库防排烟风口设在哪了
mianyang
mianyang Lv.4
2011年11月29日 11:08:48
来自于采暖供热
只看楼主

在做地下车库防排烟风口时,规范没有要求设在风管顶部、侧面、底部,我以前设在顶部,验收时施工单位册按在底部,现在有施工图审查的提出来说我设在顶部是个笑话,不理解,也沟通不成功呀,烟都往上不走,为什么要设在底部呢,那吸收的不是过路烟吗,请同仁赐教,急。急。急。急。

在做地下车库防排烟风口时,规范没有要求设在风管顶部、侧面、底部,我以前设在顶部,验收时施工单位册按在底部,现在有施工图审查的提出来说我设在顶部是个笑话,不理解,也沟通不成功呀,烟都往上不走,为什么要设在底部呢,那吸收的不是过路烟吗,请同仁赐教,
急。急。急。急。
lllluuuu
2011年11月29日 15:15:36
2楼
没见过安装风口在风管顶部的。

施工单位做得是对的。也可以侧面安装一部分。

有条件的可以沿墙柱下一部分风管到地面,排一部分。
回复
dongruilin88
2011年11月30日 09:48:22
3楼
风管顶部安装的很少见啊,安装在侧面的多,在汽车库,要求要有2/3的下排烟口,考虑汽车尾气
回复

相关推荐

APP内打开