关于电流平衡保护问题。
hzzxl
hzzxl Lv.2
2006年08月14日 16:56:03
来自于继电保护
只看楼主

请问,当在平衡双回路(两侧均有电源)使用电流平衡保护,当接地点靠近尾端时,由于负荷侧两电流绝对值相等,电流平衡继电器比较不了,所以不能使用。但是即使时在平衡双回路(单侧有电源)使用这种保护,本人认为当接地点靠近尾端时,负荷侧两电流绝对值也是相等的,为什么这时候可以使用?

请问,当在平衡双回路(两侧均有电源)使用电流平衡保护,当接地点靠近尾端时,由于负荷侧两电流绝对值相等,电流平衡继电器比较不了,所以不能使用。
但是即使时在平衡双回路(单侧有电源)使用这种保护,本人认为当接地点靠近尾端时,负荷侧两电流绝对值也是相等的,为什么这时候可以使用?
免费打赏
colourcat_3392
2006年08月15日 12:58:03
2楼
单侧电源,短路点后面就没有短路电流了,前面则有很大短路电流,可以使用啊
我的理解哦,你说的那个平衡我也不太懂
回复