梁上开洞的规范是那本啊
frank123450
2006年08月14日 16:28:10
只看楼主

梁上开洞的规范是那本啊,那位知道啊,告诉我一下,万分感激!因为要增加洞,要说服人家,要说出理由!

梁上开洞的规范是那本啊,那位知道啊,告诉我一下,万分感激!因为要增加洞,要说服人家,要说出理由!
免费打赏
wzg1793
2006年08月14日 19:45:06
2楼
在钢梁上开洞可以计算的。
在混凝土梁上开洞至今还没听说过有计算方法。也不可能有混凝土梁上开洞的计算方法,计算模型不同。
否则国家现行的混凝土结构设计规范要废止了。
回复
frank123450
2006年08月14日 20:27:38
3楼
那怎么才能说服人家啊
回复
frank123450
2006年08月15日 08:56:28
4楼
没人知道吗
回复
wzg1793
2006年08月15日 09:21:28
5楼
干嘛管子非要往梁里面钻呢?让管子改道走呀!350*600的梁里开了个120的洞口我见过,但后来做了工程加固处理。
别冒险啦!
回复
kekef1228
2006年08月15日 16:38:38
6楼
如果已经在已经施工完的砼粱上开孔,是需要加固的。
若在设计阶段,粱上开孔可以参照构造图集!

cof1604976764106:请问施工完的梁上开孔的加固参考哪本图集或者规范

回复
lsh671005
2006年08月16日 09:54:32
7楼
全国民用建筑工程设计技术措施(结构)第5.3.29可参考
回复
frank123450
2006年08月16日 16:05:17
8楼
听我们总工说,梁中间偏上是中性轴位置,不受压力也不受拉力,在那里开洞是不需要考虑受力改变什么的,有这个说法吗
回复
frank123450
2006年08月16日 16:18:48
9楼
在240*600上开个直径80的圆洞,位置中性轴偏上,那些受力是改变的呀
回复
frank123450
2006年08月21日 10:29:13
10楼
???
回复
kongqi
2006年08月21日 13:03:01
11楼
有什么不可以计算的,跟普通梁计算一样,区别是抗剪截面变小了,所以构造上孔上下剩余混凝土箍筋要加密,且要注意孔尽量留在混凝土受拉区,原因很简单没了混凝土不还有钢筋呢吗,500高的梁我最大留过200的洞,算下来就可以!
回复