通风系统前端风口风量与后端风口风量的问题
hvac_001
hvac_001 Lv.2
2006年08月14日 16:05:17
来自于中央空调
只看楼主

在送排风系统中,如何保证系统前端,末端的风量是设计风量,而不会出现前端风量太大,末端风量太小的问题.在送风系统前端风口,由于涡流影响,甚至可能出现风口不送风而是进风.这两个问题直接影响整个通风系统的运行质量.对于这两个问题,各位大虾是如何解决的?请指教!

在送排风系统中,如何保证系统前端,末端的风量是设计风量,而不会出现前端风量太大,末端风量太小的问题.
在送风系统前端风口,由于涡流影响,甚至可能出现风口不送风而是进风.
这两个问题直接影响整个通风系统的运行质量.
对于这两个问题,各位大虾是如何解决的?
请指教!
免费打赏
hvac_001
2006年08月14日 18:50:43
2楼
为什么没人回答呢
是太简单不屑回答还是太难不会回答
回复
heasonlove
2006年08月14日 21:39:35
3楼
1、如果你懂设计的话,就不会问这个问题了!
2、如果你不懂设计的话,那么你照图施工也不会出问题,要是出了问题,那就是设计方对专业的缺乏!
回复
hvac_001
2006年08月15日 10:21:55
4楼
有明白的吗
给解释一下.
楼上的既然回帖了,何不顺便解释一下,你懂你就解释吗,你说的那些对我又没帮助
回复
zwxdh
2006年08月15日 11:58:23
5楼
加风量调节阀........
等待更好的方法................
回复
zys0000
2006年08月15日 13:12:48
6楼
风管变径,使动压转化为静压。
回复
haodangxp
2006年08月15日 13:39:01
7楼
这其实就是风量平衡问题嘛。设计者通过风管的水力设计,通过控制风管内的流速及风管尺寸等来控制风量,当然仅靠风管设计来达到完全的风量平衡是不可能的,有必要时还要加调节阀等来调节风量。
回复
hvac_001
2006年08月18日 20:12:20
8楼
有更好的解决办法吗