变压器能否从低压侧向高压侧送电
zhuxp4410
Lv.2
2006年08月14日 14:02:09
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,有什么条件能实现从低压向高压侧送电?
如题,有什么条件能实现从低压向高压侧送电?
免费打赏
zhangna626521
2007年07月17日 10:11:09
22楼
升压变压器当然可以低压测进,高压侧出。
我想问一下
同一台变压器是不是即能做升压变用,也能做降压变用呢?
回复
xuan2281
2007年07月18日 16:52:46
23楼
变压器如果不按规定使用(升压变降压等),则其阻抗会增大,整个变压器的负载损耗会很高
回复
langlihao2005
2007年07月22日 19:51:00
24楼
感觉可以,这时候他就是一台升压变压器。还有一点必须考虑,原来的一次为现在的二次,原来的二次是现在的一次。不知道绕组额绝缘。所以不可以贸然行事,否则会出事故的
回复
love_qmm
2007年07月24日 14:47:58
25楼
大家的回答五花八门,规程规定变电站的降压变是不允许先送低压侧的。楼主的问题问的本来就不规范。
回复
上一页
相关推荐
变压器套管基础知识讲解,一文看懂套管的一切!
变压器
2024-05-08 17:24:15
基于剩磁预测的变压器励磁涌流研究
变压器
2024-05-06 09:20:12
变压器的基本结构及主要部件
变压器
2024-04-28 11:51:51
太全了!变压器各种试验方法详解~
变压器
2024-04-22 16:42:00
区分变压器涌流和内部故障引起的差动保护误动可以依据什么?
变压器
2024-04-15 09:04:34
特高压换流变压器对称性涌流的产生及其影响
输变电工程
2024-04-07 09:27:21
变压器变比组别测试仪的量程真的需要达到10000吗?
变压器
2024-04-06 16:24:25
宽量程的变压器直流电阻测试仪真的有必要吗?
变压器
2024-04-06 16:18:53
特高压换流变压器更容易生成对称性涌流的原因有哪些?
变压器
2024-04-03 11:02:29
临电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气资料库
2024-03-29 11:09:28
教你如何计算变压器的容量,经验分享
变压器
2024-03-29 11:00:19
增压泵杆上160kvA油浸变压器
变压器
2024-03-28 14:55:19
请教大神,两台变压器零线能连接在一起吗?
电气工程施工
2024-03-27 10:44:47
为避免励磁涌流,变压器断路器的短路保护只用短延时,不用瞬时保护策略是否可行?
变压器
2024-03-25 10:01:02
短路短延时保护、短路瞬时保护和过载长延时保护三者之间对于变压器励磁涌流的影响有何区别?
变压器
2024-03-22 10:03:27
电力变压器励磁涌流可能受到哪些因素的影响?
变压器
2024-03-20 13:20:32
揭秘基于励磁电感的变压器铁芯剩磁测量新技术
变压器
2024-03-18 09:22:33
变压器的隐形杀手-剩磁与涌流
变压器
2024-03-15 09:51:29
隔直装置安装位置对电网主变压器直流偏磁电流分布的影响
变压器
2024-03-13 10:02:34
特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响
变压器
2024-03-11 09:56:47
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开