变压器能否从低压侧向高压侧送电
zhuxp4410
zhuxp4410 Lv.2
2006年08月14日 14:02:09
来自于变压器
只看楼主

如题,有什么条件能实现从低压向高压侧送电?

如题,有什么条件能实现从低压向高压侧送电?
免费打赏
mengyou2006
2006年08月18日 08:58:52
12楼
一般试验是可以的,我们现在就是这麽用着一台10kV变压器.
回复
ljs1399
2006年08月21日 01:11:21
13楼
要看变压器内型有升压变压器和降压变压器之分.降压变压器是绝对不允许由低压侧向高压侧送电的.升压变压器可以.
回复
birdfile
2006年08月21日 19:01:48
14楼
13楼的说得对,我们电厂就是升压变压器,送出时就是升压,但我们经常从系统倒送回来做为厂用电,将系统经变压器降压后供厂用
回复
yinwen3
2006年08月21日 22:50:38
15楼

能解释一下为什么吗?
因为从磁路和变压的角度考虑 好象没什么问题!
回复
zhuxp4410
2006年08月23日 20:22:41
16楼
谢谢各位电气同行的悉心指导。我认为,变压器是可逆电器,既然可以从高压侧向低压侧送电,当然也可以由低压侧向高压侧送电。但是是有条件的。上面各位也指出,不可以全压从低压侧向高压侧送电,所以,条件就是“零起升压”至变压器的低压侧,然后通过变压,达到变压器输出高电压。
最近,因为调试原因,在没有外接电源的情况下,我使用了一台输出0.4KV的柴油发电机,通过一台S9-M-1600/6.3/0.4的降压变压器作为升压变压器使用,采用的就是“零起升压”方法。由于及时提供了必要的调试电源,为发电机组的调试赢得了时间,当外部电源进入电厂时,我们的机组已完成调试,可以并网发电了。
再次感谢柜各位同行。
回复
cao345
2006年08月23日 20:27:17
17楼

兄的工作完成了,恭喜了呀!!
回复
yinwen3
2006年08月24日 21:22:59
18楼

楼主能解释一下为什么要“零起升压”,而且 我认为你说你用的0.4KV发电机是不能达到“零起升压”的,升压应该用调压器之类的!
回复
nc_zhangde
2006年09月27日 23:20:44
19楼

降压变压器一样可以!
回复
gongwanni
2006年09月28日 21:49:01
20楼
其实没什么升压变压器和降压变压器的区别,实际工程中也没区分,只是电站用的变压器要求质量要高些,能耐长时间满载运行,电压适应范围较大。
回复
huyfa
2006年09月29日 12:01:46
21楼
还要考虑变压器的街线方式吧,不是所有接线方式都可以倒过来接的
回复

相关推荐