有个钢结构车间要上空调,车间高度是十一米,九米处有几排航车,甲方想在顶部做风管,但我考虑这样会出现风量过大,风机功率增大,顶部无用负荷过多等情况,而且还有采暖送风下不来的弊端,我想在四米处做一排风管向下送风,然后在地面做集中回风口,让风尽量不走上部非空调区域,不知道这个方案可不可行,尤其采暖时会不会出现热风往上走下不来,而下部的回风口抽的是室外冷风(车间密封性不会好),出现给上层制热下层制冷的怪象,还希望有类似经验的前辈知道
有个钢结构车间要上空调,车间高度是十一米,九米处有几排航车,甲方想在顶部做风管,但我考虑这样会出现风量过大,风机功率增大,顶部无用负荷过多等情况,而且还有采暖送风下不来的弊端,我想在四米处做一排风管向下送风,然后在地面做集中回风口,让风尽量不走上部非空调区域,不知道这个方案可不可行,尤其采暖时会不会出现热风往上走下不来,而下部的回风口抽的是室外冷风(车间密封性不会好),出现给上层制热下层制冷的怪象,还希望有类似经验的前辈知道
12楼
在满足工艺要求的前提下,运行成本低,分层空调或工位送风为宜。
回复
13楼
射流机
建议你采用射流机,台佳射流机不需要风管,最远射程可以达到60米。不过甲方要求不高
回复
14楼
厂房长宽 冬季温度要求 顶部送风 冬季不太理想 保持冬季距地面两米范围内的温度 那么高会有问题 侧送可以考虑
回复
15楼
这样的项目我们做得太多了,宁波博格华纳、哈尔滨九洲电气、山东的双连制动、重庆的韩泰轮胎、南通的住友电木、南通的中兴电气等成功的案例,每个项目都在2万至14万平米,你可去参考。QQ188238168,我可把施工图发给你。
回复
16楼
虚心学习
回复
17楼
大家表激动啊~ 这是个简单的项目而已~ 还有那个射流机组真的那么牛X吗,没用过啊,60米射程多大出口速度啊,就算真的能射这么远,后果肯定很严重吧~业主肯定很憔悴了~哈哈……
回复
18楼
大家在此讨论问题,言辞和蔼可敬可爱。
回复
19楼
高大厂房可以考虑侧下送上回的方式 ,可以利用热气流的上升浮力回风,送风筒送风
保证四米一下是洁净空调区域就行
回复
20楼
真的不错,能学到不少东西呢。。呵呵。不过能配上图更好啊
回复
21楼
可以考虑红外线低温辐射采暖,夏天用射流风机。
回复