有个钢结构车间要上空调,车间高度是十一米,九米处有几排航车,甲方想在顶部做风管,但我考虑这样会出现风量过大,风机功率增大,顶部无用负荷过多等情况,而且还有采暖送风下不来的弊端,我想在四米处做一排风管向下送风,然后在地面做集中回风口,让风尽量不走上部非空调区域,不知道这个方案可不可行,尤其采暖时会不会出现热风往上走下不来,而下部的回风口抽的是室外冷风(车间密封性不会好),出现给上层制热下层制冷的怪象,还希望有类似经验的前辈知道
有个钢结构车间要上空调,车间高度是十一米,九米处有几排航车,甲方想在顶部做风管,但我考虑这样会出现风量过大,风机功率增大,顶部无用负荷过多等情况,而且还有采暖送风下不来的弊端,我想在四米处做一排风管向下送风,然后在地面做集中回风口,让风尽量不走上部非空调区域,不知道这个方案可不可行,尤其采暖时会不会出现热风往上走下不来,而下部的回风口抽的是室外冷风(车间密封性不会好),出现给上层制热下层制冷的怪象,还希望有类似经验的前辈知道
2楼
其实你可以直接选用射流机组,不用接风管,直接送风。
一般高度定在4~5m左右就行了
当然,前提是你这个厂房要求不高。
不过10几米的大厂房,又有行车,应该是个装配类型的吧~
回复
3楼
再叨叨一句,这个做法就是岗位送风,有人操作的地方就放,没有的地方可以不放。
外带,采暖你单独做 散热器呢?热风肯定是会向上走的。除非你用喷口这类风速比较大的封口向下送暖风。
回复
4楼
建议你采用射流机,台佳射流机不需要风管,最远射程可以达到60米。
回复
5楼
高达空间空调设计应优先考虑喷口、旋流风口。
回复
6楼
首先要明白车间的工艺条件,空调要求。夏天供冷位置,冬天采暖时是否防止结露等才能做。
如果夏天仅仅是舒适性要求,可以做分层空调设计。
回复
7楼
射流机我知道,但是这里指定用开利设备,这样能选的只能是空调箱,风口给配球喷,争取能送远点,但是担心冬天采暖
回复
8楼
没有工艺要求,只是简单的防冻防暑的舒适性空调,你说的冬天结露指的厂房外墙吗,还有夏天分层设计能说具体点吗,因为上部空间没有人,不需要制冷,分层也没必要,如果是送风的中间的转化层,那就没必要,因为还没高到20m的高度,我主要担心的采暖效果不理想
回复
9楼
台你MB,昆山城北的一家小工厂!!!牛皮吹的不得了,只比新晃低一点点
回复
10楼
正解!顶!
回复
11楼
高大空间宜选取喷口或者旋流风口。
回复