过载长延时的倍数怎样选择
yhysxf
yhysxf Lv.5
2011年11月28日 22:26:17
只看楼主

10/0.4KV变电所中主断路器的三段保护,过载长延时,短路短延时及短路瞬时的倍数及时间怎样选择。[ 本帖最后由 yhysxf 于 2011-11-29 19:08 编辑 ]

10/0.4KV变电所中主断路器的三段保护,过载长延时,短路短延时及短路瞬时的倍数及时间怎样选择。

[ 本帖最后由 yhysxf 于 2011-11-29 19:08 编辑 ]
免费打赏
yhysxf
2011年11月29日 19:10:25
2楼
期待中....................................
回复
lemonlean
2011年12月01日 08:45:49
3楼
拿到断路器厂家的样本,可以查到
回复
guanhongzhou0913
2011年12月01日 09:32:57
4楼
长延时1倍额定电流;短延时5倍额定电流,0.2秒;瞬时10倍额定电流

[ 本帖最后由 guanhongzhou0913 于 2011-12-1 09:35 编辑 ]