本人一项目,有位移控制问题请大家一起来探讨。钢框架-中心支撑结构形式,地下三层,地上18层,1~5层为商业区,6~18层为公寓,公寓为LOFT结构,核心筒及部分其他部位设置钢结构支撑,目前算下来的单方综合用钢量在100公斤上下,业主嫌高。且模型刚重比在XY方向均小于1.4. 位移比也多处出现1.2以上。请问如何调试,将这些参数控制下来。如果把梯井位置核心筒改为混凝土剪力墙结构,可以节省用钢量,但是层间位移角控制值更严格,要1/800.
对这个问题感兴趣愿意一起讨论的可以加我QQ772999471 谢谢