框架-核心筒结构高层的型钢混凝土梁与混凝土核心筒连接计算能否采用铰接?
tongxlong
tongxlong Lv.4
2011年09月20日 11:37:20
只看楼主

本正在做的220米超高层,准备超限审查。我们采用框架核心筒体系,混凝土筒体,型钢混凝土柱和型钢梁的混合结构。计算中专家建议钢梁与筒体采用铰接计算。规范中也推荐采用铰接计算,做法比较合理。我看到另一150米高框架核心筒结构方案,主框梁采用型钢混凝土梁,梁与筒体也采用铰接计算,施工图中钢骨与混凝土墙铰接连接,混凝土梁的支座负筋按构造配置。我一直认为,型钢混凝土梁不同于钢梁,与混凝土筒体整浇后梁端负弯矩很大,很难实现纯钢梁铰接效果,如计算梁端中点铰处理,太理想化了。不知各位高手,对此有何见解?

2011年10月09日 09:56:58
2楼
如果按铰接处理,梁端裂缝难以控制,毕竟浇在一块了。按刚接处理,筒壁内设置型钢柱并验算其尺寸。
回复
cym2007
2011年11月17日 19:23:02
3楼
钢梁交接,钢骨刚接
回复
hyp1962
2011年11月17日 22:24:41
4楼
框架-核心筒结构高层的型钢混凝土梁与混凝土核心筒连接计算一般均采用铰接,只有在混凝土核心筒设钢骨时才按刚接计算.
回复
兔斯基
2013年10月12日 09:15:38
5楼
在学习讨论中,进步
回复
ytg123456
2015年01月20日 16:02:19
6楼
刚接符合小震的工况,而铰接是考虑大震时的工况。
回复
ps66778812
2015年01月20日 22:02:59
7楼
看看地震情况