90米框架核心筒结构 底部区域混凝土标号
castlesaga
castlesaga Lv.2
2012年08月13日 17:23:01
只看楼主

如题,7度地区,风荷载也不大,混凝土标号为C60,是否偏高了?才90米,轴压比应该也不大啊。为什么设计采用C60呢?请教各位大神。

如题,7度地区,风荷载也不大,混凝土标号为C60,是否偏高了?才90米,轴压比应该也不大啊。为什么设计采用C60呢?请教各位大神。
无间道
2012年08月14日 12:50:08
2楼
混凝土强度等级的取值应师结构的柱网、使用功能、荷载、抗震设防、地域差异等条件来决定。你提供的参数条件不是很详细,不好衡量其强度取值是否适宜。但对于一般90米左右的结构可能采用C60是高了一些。
回复
castlesaga
2012年08月14日 15:15:24
3楼
跟柱网没什么关系 是混凝土的核心筒,就是正常的办公楼,地震设防才7度,上海地区的。
我觉得应该是偏保守了。
回复
huangwei501
2012年11月27日 10:01:28
4楼
我认为应该是外框住的混凝土强度等级达到C60,是为了降低柱的轴压比,与剪力墙的轴压比相近。
回复

相关推荐

APP内打开