请教:低压断路器两段三段保护在应用上的区别
damocf@co163
2006年08月14日 11:46:05
来自于断路器
只看楼主

请高人指点:低压断路器两段三段保护在应用上的区别短路瞬时I、短路短延时S、过载长延时L,两段(LI)叫做基本或标准保护,三段(LSI)叫做选择性保护以梅兰NS1250塑壳为例,M2.0具有Ir,tr,Isd可整定,Isd有固定20ms延时;M5.0具有Ir,tr,Isd,tsd,Ii可整定,Isd具有I方t可选择;一般情况低压侧进线要选择三段,馈线可以选择两段。问题是三段(LSI)选择性保护的意义或是必要性是什么,为什么要选三段选择性保护,它比两段(LI)基本保护给用户带来的好处是什么,在什么情况下非选三段(LSI)选择性保护不可呢?还有什么情况下低压侧进线断路器可以使用相同分断的塑壳代替框架?

请高人指点:
低压断路器两段三段保护在应用上的区别
短路瞬时I、短路短延时S、过载长延时L,两段(LI)叫做基本或标准保护,三段(LSI)叫做选择性保护
以梅兰NS1250塑壳为例,
M2.0具有Ir,tr,Isd可整定,Isd有固定20ms延时;
M5.0具有Ir,tr,Isd,tsd,Ii可整定,Isd具有I方t可选择;
一般情况低压侧进线要选择三段,馈线可以选择两段。问题是三段(LSI)选择性保护的意义或是必要性是什么,为什么要选三段选择性保护,它比两段(LI)基本保护给用户带来的好处是什么,在什么情况下非选三段(LSI)选择性保护不可呢?还有什么情况下低压侧进线断路器可以使用相同分断的塑壳代替框架?
这些问题实在想不明白,请教高人,为感,为盼
免费打赏
zhujun_522
2006年08月14日 11:59:18
2楼
三段比二段的选择性要高一点
至于应用当然用在对选择性有要求的地方
回复
ccc678
2006年08月14日 12:12:36
3楼
低压侧进线要选择三段?没这样的规定吧?有规范的朋友请贴出来.
回复
damocf@co163
2006年08月14日 14:40:20
4楼


不知道有没有规范,一般情况是大电流进线用三段保护,应该是种习惯吧
回复
damocf@co163
2006年08月14日 15:07:05
5楼


我就是“对选择性有要求的地方”是哪里,具体是什么情况不清楚
回复
leedreamfly
2006年08月14日 16:09:16
6楼


简单的说,就是为了避免越级跳闸。
回复
damocf@co163
2006年08月14日 16:59:35
7楼


M2.0具有Ir,tr,Isd可整定,Isd有固定20ms延时;

两段保护不能避免越级跳闸吗?是不是说,简单举例,短路电流1000A,两段保护没有时间上的选择性,20ms延时后跳开;而三段保护选择性较强,延时范围内短路馈线开关跳开,进线则不用动,是这样理解吗
恳请高人说详细一点吧,就当是给电力盲讲课了,至为感谢!
回复
zyljfhh
2006年09月13日 14:22:27
8楼
自已看看IEC947-2,断路器有A类和B类的使用类别之分,即是否有选择性保护的要求。所以LI或LSI是根据使用场合是否要带选择性要求。