请问大家,具体什么情况下用土建风道,什么时候用金属风道啊,目前只知道空调系统和排油烟的风道用金属风道,那加压送风,排烟和厕所排风这些呢?该怎么选用啊
请问大家,具体什么情况下用土建风道,什么时候用金属风道啊,目前只知道空调系统和排油烟的风道用金属风道,那加压送风,排烟和厕所排风这些呢?该怎么选用啊
2楼
一般来说,多层,高层的,一般用土建风道贯穿各层。
每层的风管采用金属风管。
回复
3楼
加压送风,排烟 应采用金属的,土建风道漏风量太大,消防检测的时候风量不达标。
回复
4楼
土建风道还没见过呢,不过听说串风挺严重
回复
5楼
不考虑造价的问题就用金属风管,如果考虑造价,必须用土建风井,就要降低风速,减少漏风和噪声。
回复
6楼
好像应该是 风速在1.5以内的可以用土建风道。
回复
7楼
都是一样的。
土建风道极限风速15m,金属风道20m。
至于有人说土建风道漏风比较大,那是施工的问题,不是设计的问题!
回复
8楼
1.5?防排烟风量最少也好几万,哪的多大的竖井面积啊
回复
9楼
还有这个问题你去前一阵的帖子上找找
人家说的很详细。
回复
10楼
这个建议严谨点。
回复