气压罐容积计算问题
jason821027
Lv.2
2006年08月14日 10:37:21
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请问,无负压设备的气压罐容积该如何计算,是否也按照手册规范去计算?高手指教一下,20t/h水泵两个并联的无负压设备气压罐容积应该多大?
请问,无负压设备的气压罐容积该如何计算,是否也按照手册规范去计算?
高手指教一下,20t/h水泵两个并联的无负压设备气压罐容积应该多大?
免费打赏
jason821027
2006年08月14日 13:44:40
2楼
为什么没人呢??
回复
jason821027
2006年08月15日 16:25:39
3楼
请指教一下吧!!!
回复
z3zy
2006年08月15日 16:53:28
4楼
按规范最好了。
不过在实际应用中有个投资问题,由厂家提供就可以了。只要好用就可。
回复
wangjitang
2006年08月24日 10:22:29
5楼
你水泵功率多大?需要这个参数
回复
jason821027
2006年08月25日 08:51:09
6楼
功率是7.5kw的
回复
wangjitang
2006年08月29日 11:43:34
7楼
要个调节容积大概600L吧
回复
jason821027
2006年08月29日 13:32:26
8楼
多谢了!!!!
回复
相关推荐
不设置高位水箱 只设置气压罐和稳压罐
中央空调
2016-10-24 15:45:15
求助 稳压罐和气压罐的使用
建筑消防给水
2016-10-24 15:43:11
变频给水设备气压罐选型
建筑给排水
2016-09-20 16:54:09
管网叠压给水设备气压罐容积的确定
建筑给排水
2016-01-04 21:18:17
对于新《消规》图示15s909 消火栓和喷淋合用气压罐体积如何来定
建筑消防给水
2015-12-15 10:11:41
气压罐中气体的体积怎么求
建筑给排水
2015-11-25 15:01:14
消防水箱间稳压泵气压罐计算表
建筑消防给水
2015-06-09 17:13:55
喷淋系统未设置天面水箱,气压罐的有效容积该如何计算?
建筑消防给水
2015-05-25 15:54:58
《消规》第13.2.7条关于气压罐有效容积的要求
建筑消防给水
2015-05-16 21:06:36
请问生活变频泵一定要配置气压罐吗
建筑给排水
2015-01-29 10:23:00
隔膜式气压罐怎么确定型号?
建筑消防给水
2014-09-24 18:37:23
工作中遇到小区给水气压罐选型,求助
纯水系统
2014-07-28 22:42:21
求高人!!!!喷淋系统有这样设计气压罐的吗???
建筑消防给水
2014-05-19 17:55:26
求高人!!消防气压罐有这样设计的吗???
建筑消防给水
2014-05-19 17:06:27
开式雨淋系统的气压罐容积
建筑消防给水
2014-03-26 13:50:49
急急急 求组 关于气压罐预留洞问题
建筑消防给水
2014-01-11 14:43:10
请教隔膜式气压罐的作用
建筑消防给水
2013-11-15 19:25:23
天正给排水泵房菜单没有气压罐?
天正给排水
2013-09-14 11:28:09
室外消防稳压泵+气压罐的选择
建筑消防给水
2013-09-12 16:16:24
关于稳压泵和气压罐的设置位置
建筑消防给水
2013-06-14 14:56:15
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续