甲方为了省钱,要求将喷淋泵与消防水泵合用,并将主管合并,是否可以合用?什么情况下可以合用?
甲方为了省钱,要求将喷淋泵与消防水泵合用,并将主管合并,是否可以合用?什么情况下可以合用?
12楼
你跟甲方说规范?他跟你说设计费!首先图纸要送审,送审能过就可以了;甲方提出合并是不是验收合格后,合格后自己拆了也可以
回复
13楼
同意7楼的,主要是消防大队不同意
回复
14楼
建筑设计防火规范:8.4.2,4是宜分开,当合用时,供水管路应在报警阀前分开设置
高层建筑设计防火规范:7.4.3:是应分开,有困难时可合用,同样应在报警阀前必须分开设置
并且两规范的条纹说明中均没有给出是什么样的情况下必须分开设置,所以严格按照规范是可以合用的
但一般不建议合用,贵的是管网,泵并不贵,所以合用也省不了多少钱,作为开发商这点钱还是不要省的好
回复
15楼
GB50045的条文解释(7.4.3):
一、室内消防给水系统分室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统两类,两类系统可以有以下几种组合形式:
1.安全独立设置,这种作法较多,可靠性好。
2.消防泵合用,在报警阀后管网分开,实际作法较少。
3.系统(包括消防泵、管网)完全合并。不太好,不宜采用。
二、由于两种消防给水系统的作用时间不同(室内消火栓使用延续时间为3h,自动喷水灭火装置为1h);压力要求不同(室内消火栓压力一般在200kPa,自动喷水灭火系统喷头处工作压力一般为100kPa、最不利点处允许降至50kPa);水质要求不同(消火栓系统对水质要求不甚严格,自动喷水灭火系统由于喷头孔较小,容易堵塞,要求水质较好),因此推荐室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统分开独立设置。独立设置还可防止消火栓用水影响自动喷水灭火系统用水,或因消火栓漏水而引起的误报警。如室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统共用消防泵房和消防泵时,为防止自动喷水灭火系统和室内消火栓用水相互影响,需将自动喷水灭火系统管网和消火栓给水系统管网分开设置。若分开设置有困难时,至少应将自动喷水系统的报警阀前(沿水流方向)的管网与消火栓给水管网分闸设置,即报警阀前不得设置消火栓。
回复
16楼
板凳说的很详细在理,赞!
回复