喷淋泵与消防泵可以合用吗
mickey.h
mickey.h Lv.3
2011年11月28日 14:54:35
只看楼主

甲方为了省钱,要求将喷淋泵与消防水泵合用,并将主管合并,是否可以合用?什么情况下可以合用?

甲方为了省钱,要求将喷淋泵与消防水泵合用,并将主管合并,是否可以合用?什么情况下可以合用?
免费打赏
jingshouda
2011年11月29日 13:05:49
2楼
不可以,两个系统是完全不一样的,必须单独设置水泵;水池和屋顶消防水箱可以共用,稳压系统可以共用.
回复
netling
2011年11月29日 15:03:04
3楼
如果地方的规范没有明确的规定,采用全国规范并非不能合用
建筑设计防火规范:8.4.2,4是宜分开,当合用时,供水管路应在报警阀前分开设置
高层建筑设计防火规范:7.4.3:是应分开,有困难时可合用,同样应在报警阀前必须分开设置
并且两规范的条纹说明中均没有给出是什么样的情况下必须分开设置,所以严格按照规范是可以合用的
但一般不建议合用,贵的是管网,泵并不贵,所以合用也省不了多少钱,作为开发商这点钱还是不要省的好
回复
寒冬
2011年11月30日 16:04:09
4楼


泵加配套配电柜也就几万块钱,为了保证管网正常使用,或日常维护管理的费用那就大得去了,所以不建议合用!
回复
ilovexiaodoudou
2011年12月01日 13:36:31
5楼
中国不可以合用,是因为消防队不认可的
回复
北极冰点
2011年12月02日 10:34:49
6楼
应主要看压力,一般情况下喷洒要求的压力要高于消火栓的压力,还是经过计算吧,如相差不多是可以的,如相差大了,首先要满足喷洒压力,那么消火栓出水就会很大,需设减压措施
回复
zgy_sd
2011年12月02日 17:39:32
7楼
规范没规定不可以,可以合并,外资的工业项目比较多,老外也推荐这个方式。注意消火栓压力很容易超0.5MPa,要减压。
有些地方消防部门要通过专家论证会,有点麻烦哦。
先拿一分,88
回复
faddaf310
2011年12月03日 20:38:30
8楼
板凳说的很对,可以合并,但是在报警阀前必须分开设置。此外化工企业都是合并设置,稳高压系统。
回复
asnl4639
2011年12月05日 22:03:46
9楼



理论上可行……
就是消防局那边……
回复
wangsen84
2011年12月06日 08:56:30
10楼
一般不可以合同,两者压力和流量都要差很多。
回复
shenzhong945
2011年12月06日 11:54:38
11楼
最好不要合用,喷规上有规定,见第10.2.1条"系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。
回复

相关推荐

APP内打开