630KVA的变压器可以不要高压配电柜吗?
zhizhe1493
zhizhe1493 Lv.3
2006年08月13日 22:10:52
来自于变压器
只看楼主

可以选用哪些类型的变压器?

可以选用哪些类型的变压器?
免费打赏
zhujun_522
2006年08月26日 09:42:52
12楼


理解有误 瓦斯保护是装在油变上的 而楼主630KVA的变压器我想应该用干变 所以跟瓦斯保护没有任何关系
至于高压柜我想不可以省掉
回复
lanxing108
2006年08月26日 11:21:21
13楼
主要看当地供电局的要求, 现在流行负荷开关熔断器组合柜呀! 很经济实用。

1250kVA的箱式变电站,好多都这样配置, 保护配置: 干变温度保护,油变温度保护、瓦斯保护(低接入低压主断路器,高接负荷开关电操结构)。
回复
jingxikai
2006年08月26日 14:29:32
14楼
如果距离近直接向电网供电是不是可以省去控制屏。
回复
jingbaofu
2006年08月26日 16:32:48
15楼
为了电网及变压器的安全最好设置高压柜
回复
htt001
2006年08月27日 21:22:49
16楼
我这里就有630KVA的摸有高压柜.只用跌落式保险
回复
hgm1974
2006年08月30日 22:55:55
17楼
主要看 当地电力部门的规定也~~
回复
mqx868
2006年09月06日 09:14:32
18楼
出于对自己的财产负责,我想装一台开关柜是有必要的,对上级电网也是很重要的,因为目前国产的高压熔断器我觉得还不是很尽人意的.
回复
jl200012
2009年09月02日 21:37:46
19楼
学习中。。。。。。。。。。。:P
回复
jl200012
2009年09月02日 21:38:15
20楼
向上顶一下。。。。。。:$
回复

相关推荐

APP内打开