这种跳闸故障问题出现在哪里?
nhsl
nhsl Lv.7
2006年08月13日 20:57:38
只看楼主

用户配电箱内部设置三路负载的断路器,配电箱前端是从一个配电室过来的电源,现在用户三路电源不管合上哪个断路器,配电室的总电源都要跳闸,只有用户全部合上断路器以后再到配电室合上总电源才正常,不知道这个故障的问题出现在哪里?希望各路高手给以帮助,谢谢!!!!!

用户配电箱内部设置三路负载的断路器,配电箱前端是从一个配电室过来的电源,现在用户三路电源不管合上哪个断路器,配电室的总电源都要跳闸,只有用户全部合上断路器以后再到配电室合上总电源才正常,不知道这个故障的问题出现在哪里?希望各路高手给以帮助,谢谢!!!!!
免费打赏
nhsl
2006年08月17日 18:49:36
12楼
这样的,配电室给用户供电使用的是100A的3P+1N的漏电断路器,到了用户配电箱使用63A的3P+1N的漏电断路器,下面有三路1、空调2、饮水机3、路灯控制器,这三路都是使用1P+1N的16A的小型断路器分断。
现在故障现象就是这样的,如果合上配电室100A的断路器再合上用户的16A的断路器则100A断路器跳闸,如果先合上63A下面的三路任何一路,再合上100A的断路器则正常,不知道什么原因?谢谢各位!!!
回复
张元方
2006年08月18日 21:46:15
13楼
楼上的,请查一下1、12楼哪个说法是对的,哪个是错的。
回复
baojinchun
2006年08月18日 22:09:45
14楼
63A的空开是否调闸?主要是的你的N线回路断开,你的地线不在一个接地点上。
回复
baojinchun
2006年08月18日 22:16:41
15楼
16A的设备分别接在了A.B.C三相上,任何一个合闸后造成漏电保护跳闸。100A的空开的地线与63A的地线没有形成共同地线!单项开关的地线没有接到主回路上!
回复
nhsl
2006年08月20日 05:52:04
16楼
现在63A断路器不跳闸,楼上的朋友说到地线,《100A的空开的地线与63A的地线没有形成共同地线!单项开关的地线没有接到主回路上!》是否说的零线?
回复
junjue1314
2006年08月20日 10:18:14
17楼
如果合上配电室100A的断路器再合上用户的16A的断路器则100A断路器跳闸,如果先合上63A下面的三路任何一路,再合上100A的断路器则正常


最好重新检查线路,看三相是否平衡,虽然是3P+N 但有时候会误动作的
回复
carter801122
2006年08月20日 14:06:22
18楼
想不明白,期待高手的回复.
回复
wuhy1108
2006年08月20日 16:46:58
19楼
回复
lwg740223
2006年08月21日 15:47:59
20楼
三相电流不平横
回复

相关推荐

APP内打开