用户配电箱内部设置三路负载的断路器,配电箱前端是从一个配电室过来的电源,现在用户三路电源不管合上哪个断路器,配电室的总电源都要跳闸,只有用户全部合上断路器以后再到配电室合上总电源才正常,不知道这个故障的问题出现在哪里?希望各路高手给以帮助,谢谢!!!!!
用户配电箱内部设置三路负载的断路器,配电箱前端是从一个配电室过来的电源,现在用户三路电源不管合上哪个断路器,配电室的总电源都要跳闸,只有用户全部合上断路器以后再到配电室合上总电源才正常,不知道这个故障的问题出现在哪里?希望各路高手给以帮助,谢谢!!!!!
2楼
你的三相负荷分配可能有问题.可能没有分配平衡.
回复
3楼
能说一下为什么吗?谢谢
回复
4楼
配电室的总电源的开关是否是3极漏电开关?
回复
5楼
配电室总电源开关的漏电保护要解除。
回复
6楼
配电室总电源开关的漏电断路器要选用四线带N的.而且与用户连接要规范
回复
7楼
配电室总电源开关的漏电断路器要选用四线带N的.而且与用户连接要规范
应该是漏电的问题。
回复
8楼
配电室总电源开关的漏电断路器就是这种3P+1N的,
回复
9楼
问题应在负载分配上
回复
10楼
肯定是配电室出线开关有问题。如果用漏保的话,一定要用4根线全通过的才行。还有,这种情况下,出线要漏保干啥?
回复
11楼
请楼主把现场情况讲清楚些,前面就没讲漏电断路器及几极的,现在还对漏电流动作值保密,怎么分析?还漏了什么?
回复