关于设置全淹没气体灭火系统的设备房怎么通风的问题
luochihua
luochihua Lv.4
2006年08月13日 20:27:41
来自于防雷减灾
只看楼主

设备房(包括变压器房,低压房,柴油发电机房,高压房)需做全淹没泡沫灭火系统,设备房处于首层,平时肯定是要求有通风的拉.这就要求有窗自然通风或加排气扇,但开窗的话怎么保证火灾时设备房全部封闭呢.是否加多几个模块来联动火灾时关掉窗?各位有知道的烦告诉俺一声!多谢

设备房(包括变压器房,低压房,柴油发电机房,高压房)需做全淹没泡沫灭火系统,设备房处于首层,平时肯定是要求有通风的拉.这就要求有窗自然通风或加排气扇,但开窗的话怎么保证火灾时设备房全部封闭呢.是否加多几个模块来联动火灾时关掉窗?各位有知道的烦告诉俺一声!多谢
免费打赏
hyjllaj
2006年08月14日 00:21:23
2楼
我施工过一栋高层,设备房做了全淹没泡沫灭火系统但没有涉及到关掉窗户问题,消防验收也通过了。排气扇电源火灾时应切断吧。
回复
mzmxxwj
2006年08月14日 09:43:05
3楼
我施工过好几栋高层,设备房做了全淹没泡沫灭火系统但没有涉及到关掉问题,消防验收也通过了。排气扇电源火灾时应切断。窗户的玻璃要加厚,应能承受气体的压力。
回复