怎么样布风口
gu79187
gu79187 Lv.2
2006年08月13日 19:43:40
只看楼主

请教各位大虾,怎样在4.5m2的吊顶面积上布送风口,送84000m3/h的风量?

请教各位大虾,怎样在4.5m2的吊顶面积上布送风口,送84000m3/h的风量?
免费打赏
vincent_nk
2006年08月13日 20:42:25
2楼

楼主确定数据方面没有搞错吗?
回复
gu79187
2006年08月13日 20:51:44
3楼
错了,是在45m2的吊顶上
回复
vincent_nk
2006年08月13日 20:57:37
4楼
呵呵,楼主来考我们了
这种情况还布什么风口啊,直接FFU。
不过,0.52米的风速有点高了,既然是满布了,0.35米的风速足够了
回复
gu79187
2006年08月13日 20:58:14
5楼
不是要级别,要风量
回复
vincent_nk
2006年08月13日 21:04:37
6楼
这么大的风速,估计FFU很难满足
楼主最好把其他条件说一下,不明白为何必须84000的风量
回复
gu79187
2006年08月13日 21:05:26
7楼

谢谢能的回复.请问这样的风速能达到84000风量吗?
回复
gu79187
2006年08月13日 21:09:43
8楼
记得上次问你的全新风做恒温恒湿吗?就是又四台18000风量的喷淋和3个1500mm*250mm与外界相通的口子.需要大约84000风量
回复
vincent_nk
2006年08月13日 21:12:43
9楼

0.52*3600*45=84000
回复
vincent_nk
2006年08月13日 21:14:19
10楼

想起来了
这么大的风量确实很麻烦
房间什么级别?
回复
gu79187
2006年08月13日 21:20:36
11楼
十万级,不过设计最好万级,这么大风量也够级别了吧
回复