某宾馆热水供应系统采用全日制热水供应,最大小时耗热量为1245KW,供水温度为60度,冷水温度10度,该系统采用0.2Mpa饱和蒸汽为热媒,饱和温度为133.5度,拟采用容积式换热器,换热器传热系数为698W/m2. 度,传热效率系数为0.7,所需加热面积为(),答案为31