多谢请教解题过程
szcq123456
szcq123456 Lv.2
2006年08月13日 16:20:29
只看楼主

某宾馆热水供应系统采用全日制热水供应,最大小时耗热量为1245KW,供水温度为60度,冷水温度10度,该系统采用0.2Mpa饱和蒸汽为热媒,饱和温度为133.5度,拟采用容积式换热器,换热器传热系数为698W/m2. 度,传热效率系数为0.7,所需加热面积为(),答案为31

某宾馆热水供应系统采用全日制热水供应,最大小时耗热量为1245KW,供水温度为60度,冷水温度10度,该系统采用0.2Mpa饱和蒸汽为热媒,饱和温度为133.5度,拟采用容积式换热器,换热器传热系数为698W/m2. 度,传热效率系数为0.7,所需加热面积为(),答案为31
免费打赏
binliu999123456
2006年08月14日 14:21:39
2楼

F=1.2Q/εKΔt=1.2*1245000/0.7*698*98.5=28045-31.04
Δt=133.5-35=98.5
回复
szcq123456
2006年08月14日 23:58:07
3楼
Cr宜采用1.1~1.15(规范),你近似用1.20,真不知该怎么选用,公式是对的,可到时计算错岂不冤死了
回复
mzy
2006年08月15日 09:39:05
4楼
楼上,建筑给排水手册上是1.1~1.2
回复
mzy
2006年08月15日 09:43:48
5楼
出题的人也是,应该给个答案范围吧。
要不就直接告诉取1.2,作这种题目真是闹心啊~
回复
ah-wangjun
2006年08月15日 13:57:50
6楼
媒体终温是133.5? 为什么?
回复
mirvama
2006年08月15日 15:31:29
7楼
好像少一个媒体温度巴,楼主计算的Δt=133.5-35=98.5是怎么得出来的呀?
回复
binliu999123456
2006年08月15日 18:42:18
8楼


题目只告诉你饱和温度133.5的情况下,热媒的Δt就只有133.5的,手册上有的,请大家自己看看
回复
wzw2002
2006年08月15日 21:13:15
9楼

按规范5.4.8
热媒压力大于70kPa,计算温度取饱和蒸汽温度
是否合理?
回复
mzy
2006年08月16日 08:41:19
10楼
98.5是这样来的。
Δt=(Tmc+Tmz)/2-(Tl+Tr)/2
而Tmc和Tmz查表可得,在P≥0.07MPa时,均为Tb,即蒸汽饱和温度。(给水排水设计手册-建筑给水排水P373)
所以Δt=(133.5+133.5)/2-(60+10)/2=98.5
回复
hebei16zh
2006年08月16日 18:53:42
11楼
看《注册公用设备工程师执业手册——建筑给水排水工程》97页
回复

相关推荐