求教怎么设计调节池容量
handwithhand
2011年11月27日 15:41:23
来自于水处理
只看楼主

设计流量是3000吨每天,调节池功能在于调节水质和水量,请问怎样设计能比较科学、合理

设计流量是3000吨每天,调节池功能在于调节水质和水量,请问怎样设计能比较科学、合理
免费打赏
comebaby1188
2012年01月06日 12:33:56
12楼
不知道排放制度如何,关键是最大量的连续排放,调节池池容应能储存2.5—3小时最大量的连续排水,至于容积自己算喽。
回复
如烟往事
2012年01月08日 13:05:52
13楼
要设置比较合理的调节池,可不是很容易的事,同学们呀!切记不要拍脑袋就说几个小时、多大的容积等...
有些工厂排水情况非常复杂。有酸性废水、有碱性废水、有还原性废水、有氧化性废水、有高浓度的废水、有低浓度的废水、有事故排水、还有生产中的高浓度母液排放等等...
非常多种类的生产废水;其排放时间和排放周期也不同:有连续排放的清洗排水、有几个小时间歇排放的、有几天、半个月、几十天排放一次的,还有很多不确定排放的....
排放废水中有含油的、有含砂的、有高温的、有低温的...等等非常多的情况都有可能,五花八门...
总之,要设置比较合理的调节池(停留时间、调节池形式和功能等),必须综合考虑所有排水的规律和水质情况,结合后续所采取的工艺技术和要求来综合考虑确定,否则会吃亏的...同时不能简单的把调节池理解为只是调节水量和均衡水质的简单构筑物,而应该让其同时具备兼有隔油、隔栅、沉砂、调节水温水量、均衡水质等多种功能于一体的构筑物。
注意,不要忘记还要考虑调节池不要有淤泥沉积的发生,避免日后人工清理淤泥费工费力的事发生和对调节池部分功能丧失的影响。防止存在安全隐患等问题的存在。。。
一定要综合全面考虑才能设置比较合理的...要考虑让其长期的稳定运行和发挥作用,这样的考虑才是合理的。

[ 本帖最后由 myh7218 于 2012-1-16 12:53 编辑 ]
回复
jm326015223
2012年01月31日 16:14:25
14楼
说3000不是更好啊!!!!!
回复
如烟往事
2012年03月16日 16:11:08
15楼
大仙越来越多!
回复
如烟往事
2012年03月16日 16:11:30
16楼
大仙越来越多!
回复
zhupengfei06463
2012年03月19日 21:56:01
17楼
看了半天,看不懂说什么。。。唉
回复
zhfme81
2012年03月26日 12:35:49
18楼
呵呵,到底是多大
回复
lauweenkuo
2012年03月27日 10:30:01
19楼
按照8-10小时的停留时间就可以了,需要调节水质的话,增加曝气调节,曝气量按照:0.6-0.9m3/m3.h设计
回复
tumuwuwei
2012年04月20日 13:13:50
20楼
同意你说的
回复
tm64017
2012年04月20日 15:07:55
21楼
你好我在做 印染废水的课程设计,不知道你的计算能否给我参考。邮箱 zhuzhiying90@sina.com,不胜感激!
回复

相关推荐

APP内打开