【请教】开关柜操作回路图中SWJ双位继电器的作用
二相箔
二相箔 Lv.4
2011年11月27日 10:18:50
只看楼主

如图,变电所10kv开关柜的操作回路图,不明白其中SWJ双位继电器起什么作用,往各位高手解答,谢谢,

如图,变电所10kv开关柜的操作回路图,不明白其中SWJ双位继电器起什么作用,往各位高手解答,谢谢,

IMG_4662.JPG

免费打赏
lingxuct
2011年11月27日 11:10:31
2楼
没用过这样的线路,不清楚里面几个元件,就不知道控制原理了。

TBJ是防跳用的,HBJ是合位监视,SWJ是不是试验位置?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-27 11:11 编辑 ]
回复
zyz8438
2011年11月27日 14:33:40
3楼
SWJ双位置继电器,又称磁保持继电器。该继电器与一般继电器只有一个稳态位置不同,它有2个稳态位置(所谓稳态位置就是当继电器失电后能够保持的状态位置)。在国产的保护装置操作插件中很常见,一般也称为合后继电器。

该接点的最大作用的能够明显区分手动分闸与保护跳闸(包括开关偷跳)。因为人为合闸后,操作插件中的合位继电器HWJ和合后继电器HHJ(也就是图中的SWJ)都会显示断路器合位。但当保护动作跳闸(或断路器偷跳)后,HWJ会失电,跳位继电器TWJ线圈得电。但HHJ(SWJ)由于磁保持,仍然会在合位,此时HHJ(SWJ)与HWJ和TWJ存在不对应关系。而当手动分闸时,不光HWJ、TWJ会变位,HHJ(SWJ也会)变位,不存在不对应关系。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-11-30 14:41 编辑 ]
回复
二相箔
2011年11月28日 21:38:02
4楼

版主太厉害了,看懂了,多谢指教
回复
zyz8438
2011年11月30日 14:43:44
5楼
合后继电器最大作用的能够明显区分手动分闸与保护跳闸(包括开关偷跳)。其经常用于重合闸和备自投回路中,用于闭锁人工分闸闭锁重合闸或人工分闸闭锁备自投。
回复
cnkaqi030
2011年12月01日 11:16:31
6楼
在国产的保护装置操作插件中很常见,一般也称为合后继电器.
回复
feidankt66
2011年12月01日 11:29:54
7楼
还是电老鼠厉害,解释的非常详细。
回复
i0412010231
2011年12月21日 15:45:29
8楼
学习了,一直有些疑问,这回清楚了……
回复
丫粒
2014年11月04日 17:07:44
9楼
哇塞 好厉害!!!!学习了!!!!!!!!!!!!
回复
xqh62783988
2014年11月06日 14:10:43
10楼
学习中,....................
回复
hbtslaoxu
2014年12月27日 19:00:16
11楼
没见过,学习。
回复