我们安装的箱变,才开始试运行,但是,三相显示的温度,相差将近十度,这正常吗??a 44 b 53.6 c 44请指教??
我们安装的箱变,才开始试运行,但是,三相显示的温度,相差将近十度,这正常吗??
a 44 b 53.6 c 44
请指教??
12楼
干式变压器每一相铁芯线圈上有一个测温探头,若探头位置没有贴近铁芯,那肯定会引起测量到的温度不平衡。
另外,干式变压器中间一相(B相)相对其它两相的散热条件要差得多,因此温度比其它两相高,实属正常。