箱变温度??
qijianmin
qijianmin Lv.5
2006年08月12日 22:11:04
只看楼主

我们安装的箱变,才开始试运行,但是,三相显示的温度,相差将近十度,这正常吗??a 44 b 53.6 c 44请指教??

我们安装的箱变,才开始试运行,但是,三相显示的温度,相差将近十度,这正常吗??
a 44 b 53.6 c 44
请指教??
免费打赏
hkgd8848
2006年08月13日 00:46:31
2楼
三相负荷平均吗?如果负荷不平均,而且基本按照此温度差异成比例的话,没问题。如果负荷平衡的话,变压器就有问题了,不过一般是负荷不平衡引起的,温度最高的那一相负荷最重。
回复
qijianmin
2006年08月14日 00:54:52
3楼
现在基本是空载,还没有负荷??
回复
jian_72
2006年08月14日 08:34:52
4楼
空载状态下该温度应该说是正常的。

在空载状态下,变压器温升主要是铁损引起的。而在普通三柱式双绕组变压器磁路系统中,其中间心柱磁通流量最大,损耗相对边柱要高,因而可能引起中间相温升略高(一般情况下不超过10K)。
回复
omd2360
2006年08月14日 20:25:41
5楼
B相的散热条件也没有其他两相好,温升应该是正常的,和我们厂的一样。
回复
qijianmin
2006年08月14日 23:19:08
6楼
谢谢大家指点,本人不胜感激!!!!!
回复
jafer
2006年08月15日 21:47:55
7楼
该变压器应该是干式的吧?
油浸变压器只能测上层油面温度,而看不到每一相温度,所以应该式干式变压器对吧?
干式变压器每一相铁芯线圈上有一个测温探头,若探头位置没有贴近铁芯,那肯定会引起测量到的温度不平衡。
另外,干式变压器中间一相(B相)相对其它两相的散热条件要差得多,因此温度比其它两相高,实属正常。
回复
daijg8888
2006年08月17日 11:16:04
8楼
中间B相的温度应该比A相和C相温度高10几度.正常的.
回复
uffd
2007年07月27日 15:33:11
9楼
是的,我这两台都是中间B相温度要比两边高出十度左右.
回复
whr0513
2007年07月27日 16:54:03
10楼
应该是正常的,我这里两个变压器从运行以来就这样.不过不能掉以轻心,要经常观察.(whr0513)
回复
ztszhou
2007年07月27日 17:19:44
11楼
楼住果然尽职尽责。
这个都是正常现象来的,不用担心。
回复