矛盾 渴盼求解
sijianhui
sijianhui Lv.2
2006年08月12日 20:51:22
来自于采暖供热
只看楼主

常压热水锅炉循环泵一般安装在锅炉的出水口,但确保锅炉满水的补水箱不能放置太高,否则,锅炉会带压,这样一来,循环水泵的气蚀余量就成了问题,尤其是锅炉出口的水温高,水泵入口为负压,热水容易气化,使系统大量产气,应该如何处理这个矛盾呢?求解

常压热水锅炉循环泵一般安装在锅炉的出水口,但确保锅炉满水的补水箱不能放置太高,否则,锅炉会带压,这样一来,循环水泵的气蚀余量就成了问题,尤其是锅炉出口的水温高,水泵入口为负压,热水容易气化,使系统大量产气,应该如何处理这个矛盾呢?求解
免费打赏
flyingbird
2006年08月12日 21:16:46
2楼
配换热器做成两个循环系统
回复
xiaofengwork
2006年08月12日 21:26:39
3楼
楼主说的好象确是个问题,我也有些搞不清了,但实际运行这样没问题,此外,是不是考虑泵是在冷水时开始工作,瞬间副压后就变为无压,常压锅炉是不允许长时间负压运行的吧
回复
sijianhui
2006年08月12日 22:33:44
4楼
谢谢对我的问题的讨论。我遇到过几种情况:1、锅炉运行中,间歇性震动,异响,我通过调小循环水泵的出口阀门解决了问题。2 、在运行时立式锅炉呈现补不进水的"顽固性"真空现象,也是用以上方法解决的。3、系统总有排不完的气,正是我提出问题的原因。
回复
j88512730
2006年08月13日 10:26:06
5楼
采用微机补水应该可以吧。只要锅炉受压小于10M水柱,仍然可以视为常压锅炉啊