钢结构预起拱的探讨
xiaoma008
xiaoma008 Lv.3
2011年11月26日 16:28:02
来自于3D3S
只看楼主

一个采光顶,东西、南北跨度大概为25米,对于预起拱大小如何确定?[ 本帖最后由 xiaoma008 于 2011-11-26 16:33 编辑 ]

一个采光顶,东西、南北跨度大概为25米,对于预起拱大小如何确定?未命名.JPG

[ 本帖最后由 xiaoma008 于 2011-11-26 16:33 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
xiaoma008
2011年11月26日 16:29:13
2楼
在线等候!
回复
mylouluo
2012年02月04日 16:33:59
3楼
我也需要
回复
刘飞
2012年02月09日 08:59:08
4楼
我的理解是根据屋面排水方向以及屋面材料的最小排水坡度确定。
回复
wuxun106
2012年02月24日 14:25:13
5楼
观望解答!!
回复
novf
2012年02月24日 16:07:08
6楼
你这个不是已经是4坡吗

请问起拱是什么意思
回复
longward21cn
2012年02月25日 16:05:17
7楼
这主要看你预起拱的目的是什么了。在《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010)里面的3.5.2条:网架与立体桁架可预先起拱,其起拱值可取不大于短向跨度的1/300。当仅为改善外观要求时,最大挠度可取恒荷载与活荷载标准值作用下挠度减去起拱值。
回复

相关推荐

APP内打开