【请教】爆炸和火灾危险环境分区的问题
chl13611557045
2011年11月26日 16:18:26
来自于防雷减灾
只看楼主

近日读了新版GB50057-2010防雷规范对危险分区比较困惑,现有几种理解不知道哪个对,请高手指点.一.现在的分区20.21.22替代了原有分区10.11,新版防雷爆炸分区与火灾分区是平行的,(雷电对于火灾环境危害程度小),没有爆炸火灾危险环境的说法,旧版防雷的解释P84有此说法,分为0.1.2.10.11.21.22.23八区(后三个是火灾环境分区,见GB50058-92)二更加细划了,增加了三个分区,分为爆炸气体(0.1.2).爆炸性粉尘(10.11).可燃性粉尘(20.21.22)和火灾分区(21.22.23)。那可燃性与火灾分区代号重复了,如何避免;10,11区防雷如何做啊。

近日读了新版GB50057-2010防雷规范对危险分区比较困惑,现有几种理解不知道哪个对,请高手指点.
一.现在的分区20.21.22替代了原有分区10.11,新版防雷爆炸分区与火灾分区是平行的,(雷电对于火灾环境危害程度小),没有爆炸火灾危险环境的说法,旧版防雷的解释P84有此说法,分为0.1.2.10.11.21.22.23八区(后三个是火灾环境分区,见GB50058-92)
二更加细划了,增加了三个分区,分为爆炸气体(0.1.2).爆炸性粉尘(10.11).可燃性粉尘(20.21.22)和火灾分区(21.22.23)。那可燃性与火灾分区代号重复了,如何避免;10,11区防雷如何做啊。
三爆炸火灾危险环境分区依然有效,分区代号将有变化。看那个规范(GB12476.3-2007除外)
今年防雷规范刚实施,非常重要,请高手指点,谢谢
免费打赏
chl13611557045
2011年11月27日 09:17:52
2楼
怎么没有人回答呢?先给自己顶一下.新版防雷是根据GB124376.3-2007的规定的,原防雷比较含糊,但有个分区表(P84页),说一下演变过程也行.今年我比较注重节能.防火,防雷,分区的概念非常重要.大家一起讨论,问题越辩越明,谢谢
回复
xfk666
2011年11月30日 23:07:27
3楼
跟楼主沾个光,我也正需要。谢谢!
回复
a543427903
2011年12月01日 09:57:27
4楼
受益匪浅
回复
zhangq_cai1
2011年12月01日 10:13:48
5楼
楼主的问题提的好~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
回复
veber
2011年12月02日 09:45:04
6楼
我觉得可以按防雷规范的去分。你是在划分防雷等级的时候有疑问吗?新版的防雷规范上面有注明,火灾危险场所属于2类。
回复
lidabin
2011年12月02日 10:32:24
7楼
学习学习,不错
回复
chl13611557045
2011年12月02日 12:37:13
8楼
我看规范是系统的看,知识是有联系的,只看一本,不好贯通,新版为什么把10,11改为20,21.22,有些不理解,谢谢
回复
luohuan
2011年12月02日 14:40:22
9楼
好问题,还没注意这点,不过新规里也没提到10、11区到底是如何定义的,未必是爆炸性粉尘环境。

新的防雷规范对爆炸和火灾危险环境的定义与《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92不统一,感觉反而比前版弄复杂了。
回复
liuynn
2011年12月06日 15:17:49
10楼
条文解释里是按GB12476.3-2007分类的,爆炸危险环境按这个来划分防雷类别就好了,不影响GB50057的执行。正如楼主所言只是存在GB12476.3-2007与GB50058-92里同样是21区,22区却表示不同环境的尴尬
回复
cheeu
2012年05月30日 17:44:15
11楼
建议楼主看一下《配电手册》第十一章 第三节 “ 爆炸和火灾危险环境的低压电器设备选择” 就会比较明白了!!!
回复

相关推荐

APP内打开