这是我办公楼出现的梁箍筋露筋现象,这种现象在我三层的办公楼中存在80%以上,监理告诉我是质量通病,但我始终认为是质量事故,但同时也认为监理方存在问题,请大家帮我看看出现这种情况的主要原因是什么?监理单位应承担什么样的责任?
这是我办公楼出现的梁箍筋露筋现象,这种现象在我三层的办公楼中存在80%以上,监理告诉我是质量通病,但我始终认为是质量事故,但同时也认为监理方存在问题,请大家帮我看看出现这种情况的主要原因是什么?监理单位应承担什么样的责任?
2楼
是质量事故。
一般来说露筋露的只是几根,很个别的现象。
像你这样大面积的,很严重了。
回复
3楼
保护层厚度不够 就是压根没有放垫款来保证保护层厚度 现在只能说刮胶泥了 采取办法阻止钢筋锈蚀
回复
4楼
根据图片可以推定梁的钢筋保护层厚度在该部位不能满足国家验收规范。
建议要求负责本项目的检测单位对该处的保护层检测,科学的提供主筋保护层厚度,
提交设计单位提出整改意见,并根据此意见责令监理、总包完成此项工作,确保
梁板工程钢筋保护层满足规范要求。
回复
5楼
从照片看是主梁大范围出现这种情况,感觉应该是箍筋制作尺寸出现偏差。别出现什么问题就先找监理的责任,活是施工单位干,他们是主要责任人,问责也要分主次。
回复
6楼
问题硕大不大,监理对梁钢筋隐蔽验收时应该对其保护层进行检查,应该负一定监理责任,施工单位更要自己检讨,技术交底和自检是怎么交底和验收的!!
回复
7楼
很明显是没设置垫块,梁箍筋直接放置在模板上了。。。
回复
8楼
我们工地的更为严重
回复
9楼
同意三楼,数量太多要好好整顿一下,按照这个办法处理
回复
10楼
处理呗 不可能炸掉的
回复
11楼
到时做内粉时粉掉