下图所示为下层PT手车,电压互感器是全绝缘型,现在客户反映说其中一个桩头对车架放电(最短距离50mm),要求加绝缘板,但是这种情况怎么会放电呢。求解。

下图所示为下层PT手车,电压互感器是全绝缘型,现在客户反映说其中一个桩头对车架放电(最短距离50mm),要求加绝缘板,但是这种情况怎么会放电呢。求解。
image002.gif
image004.gif

image002.gif


image004.gif

免费打赏
garryzhu87
2011年12月05日 10:22:16
12楼
本身距离不够,肯定要加绝缘隔板的;在选择电压互感器时必须先确定好尺寸,测量一下距离问题,这样就不会被动了;这么小的距离,人家允许你加绝缘隔板算好了,我试过就差10mm都叫整改,不能加隔板。
回复
huanglongmiao
2011年12月16日 16:01:14
13楼
高压关键就要保证绝缘距离