做成套的朋友请进来看看
shiguangjian888
Lv.5
2011年11月26日 09:55:39
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
下图所示为下层PT手车,电压互感器是全绝缘型,现在客户反映说其中一个桩头对车架放电(最短距离50mm),要求加绝缘板,但是这种情况怎么会放电呢。求解。
下图所示为下层PT手车,电压互感器是全绝缘型,现在客户反映说其中一个桩头对车架放电(最短距离50mm),要求加绝缘板,但是这种情况怎么会放电呢。求解。
免费打赏
garryzhu87
2011年12月05日 10:22:16
12楼
本身距离不够,肯定要加绝缘隔板的;在选择电压互感器时必须先确定好尺寸,测量一下距离问题,这样就不会被动了;这么小的距离,人家允许你加绝缘隔板算好了,我试过就差10mm都叫整改,不能加隔板。
回复
huanglongmiao
2011年12月16日 16:01:14
13楼
高压关键就要保证绝缘距离
回复
a_11349568
2014年09月09日 15:08:55
14楼
学习了
回复