下图所示为下层PT手车,电压互感器是全绝缘型,现在客户反映说其中一个桩头对车架放电(最短距离50mm),要求加绝缘板,但是这种情况怎么会放电呢。求解。

下图所示为下层PT手车,电压互感器是全绝缘型,现在客户反映说其中一个桩头对车架放电(最短距离50mm),要求加绝缘板,但是这种情况怎么会放电呢。求解。
image002.gif
image004.gif

image002.gif


image004.gif

免费打赏
wping250231
2011年11月26日 10:23:41
2楼
我是做成套产品开关柜内使用接地开关的。来看下
回复
state-grid
2011年11月27日 09:35:55
3楼
看上去距离有点小,加个绝缘罩就好了
回复
shiguangjian888
2011年11月29日 11:13:58
4楼
做成套的朋友,有知道的吗?
回复
华荣电力
2011年11月29日 11:48:18
5楼
有没有量过桩头到车架的绝缘距离是多少?
回复
shiguangjian888
2011年11月29日 12:39:25
6楼
大概50mm吧
回复
dylan3940
2011年11月29日 13:07:19
7楼
从楼主的图明显看出个问题,PT挂在PT车架上,你把绝缘罩安装在靠下的桩头上,也就是说,你把上面三个桩头用排短接作为中性点再接到一次消谐器上通过一次消谐器接地。
下三个桩头是高压,高压桩头距离车架最短距离是50mm,不放电才怪。即使加绝缘板也不行!加绝缘板后距离也不能小于60mm。
你改吧,把上三个桩头接高压(就是接熔断器)绝缘罩也安装到此处。下三个桩头短接作为中性点。正常工作时中性点对地电压为0,所以不会对车架放电,等有零序电压的时候,没达到对车架放电的电压之前,已经通过一次消谐器对地放电了,所以不会出现问题。

我想你肯定会提出这样的问题,上面三个桩头离触臂近,熔断器不好安装。这东西动动脑筋想办法,是可以装的。
回复
shiguangjian888
2011年11月29日 13:44:17
8楼
看来你理解错误了,我是把下面三个桩头用排短接作为中性点再接到一次消谐器上通过一次消谐器接地。上面三个桩头是高压,并且高压熔管好装的。
现在的问题是成套厂说这样接仍然会放电,所以我就不懂了,但是人家坚持说对车架放电,一定要我加一块绝缘板(如上图)。所以特来请教各位。
回复
dylan3940
2011年11月29日 15:56:13
9楼
那就没问题,他让加就加呗,无所谓了。不过固定绝缘板的螺栓用尼龙螺栓,绝缘螺栓。
回复
samny001
2011年11月29日 17:41:31
10楼
可以加绝缘板啊,加个上去就可以了
回复
shiguangjian888
2011年12月03日 14:15:56
11楼
估计电压互感器本身有什么问题吧